通长筋问题
马骝仔
马骝仔 Lv.14
2007年07月18日 19:23:24
只看楼主

《砼规》11.3.7“沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋”,请问这是单跨的还是多跨的?框架梁这两根钢筋的直径要全长不变吗?次梁呢?一般梁负筋的角筋都是通长且直径不变的就是这条规范规定的吗?如果不是,请问出自哪里?

《砼规》11.3.7“沿梁全长顶面和底面至少应各配置两根通长的纵向钢筋”,请问这是单跨的还是多跨的?框架梁这两

根钢筋的直径要全长不变吗?次梁呢?

一般梁负筋的角筋都是通长且直径不变的就是这条规范规定的吗?如果不是,请问出自哪里?
免费打赏
cdlulu
2007年07月19日 15:44:43
2楼
这里说的通长筋只在抗震时有要求,是直径不变,一,二级要求不少于2根14,三,四级不少于2根12,非抗震的框架梁在跨中加架力筋,直径可以和角筋不一致,直径在混凝土规范上有规定,取决于梁的跨度。连续框架梁的角筋都是一样的。以上是个人理解,不对之处请指教,谢谢!
回复

相关推荐

APP内打开