各位大侠.请问层面积是2500平方米大厅,总共三层的办公楼需要设自动喷淋系统吗?
各位大侠.请问层面积是2500平方米大厅,总共三层的办公楼需要设自动喷淋系统吗?
2楼
5 设置有回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000m2 的办公楼等;
有没有设置送回风道(管)的集中空气调节系统,如设置,则需设置喷淋系统,反之,则可不设。
回复
3楼
谢谢您的解答,本工程设中央空调,可是我看规范说是每层建筑面积超过3000平方才设啊,到底是每层还是总建筑面积啊
回复
4楼
办公楼按这条考虑,楼主看的是哪条规范?
回复
5楼
那样的话不是必须的设自动喷林了吗?这个楼的总建筑面积超过7000平方了啊,并且有中央空调系统?
是不是应该设啊
回复
6楼
总建筑面积肯定是超了,关键是看设置送回风管道了,有的话,肯定要设喷淋了
建议楼主询问一下暖通专业的设计人员
回复
7楼
现在还有一个问题就是空间太大,中间是一个长和宽均为50米的大厅,那中间怎么布置啊,保护半径没有那么大啊
回复
8楼
我说的是消火栓
回复
9楼
这是建筑一曾平面图
回复
10楼
二曾
回复
11楼
三层
回复