现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手

现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手
免费打赏
lylliu123
2013年02月02日 14:52:01
12楼
本帖最后由 lylliu123 于 2013-2-2 14:54 编辑

"信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适。
倒不是跟气体灭火有啥关系。
建议采用全空气系统,空气处理器设于机房外,或者采用分体或商用空调。
有风管进出该类型房间的话,这些风管穿越房间隔墙时增设70度防烟防火阀。
火灾时,电信号关闭。以保证气体灭火时房间的密闭性。"
我同意上述的大部分内容,但最后那个阀门的事儿,我觉得写得不正确。。。
既然是70度防火阀怎么可能电信号来控制关闭??
我们院的习惯做法,就是电磁风阀。电信号控制关闭,动作时间小于30s;如果该风管穿越
了防火墙,在穿越防火墙处设置70度防火阀,电磁风阀和防火阀是两回事儿,不能混谈。
电磁风阀的位置其实是距离风口越近越好的,
因为风管内会积累灭火气体(通过风口),从而导致灭火气体的气量不够,所以在风口上加设电磁风阀是最好的,
但是风口太多了,不太现实,所以在风管上加设,而且距离风口越近越好,以免风管内积气太多。
计算灭火气体气量的设计师可不会考虑风管内累积的灭火气体的气量。
回复
vk3001h
2013年02月21日 22:31:56
13楼
lylliu123 发表于 2013-2-2 14:52 "信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适。倒不是跟气体灭火有啥关系 …我觉得2楼说的没有错。这些空调风管穿机房墙处设防烟防火阀是因为:1、规范要求风管穿机房处要设防火阀;2、气灭要求被保护房间保持密闭,所以气灭系统动作前要关闭所有孔洞(包括风管风口、阀门)。空调系统的风管要有消控中心给信号自动关闭的功能。这两个功能结合起来,防烟防火阀就可以很好地实现。至于你院采用防火阀+电磁阀的做法,其实与2楼的做法没有实质的区别,只不过是把2楼的防烟防火阀拆分成了防火阀和电磁阀两个设备而已。2楼并没有把电磁阀和防火阀混为一谈,因为人家自始至终说的都是“防烟防火阀”,在防火阀三个字前面还有“防烟”二字呢。你竟然还在惊讶防火阀怎么会有电信号控制启闭的功能?!看样子你对于防火阀没有什么明确的概念。防火阀是具备防火功能的一大类阀门的统称,主要分为仅具备基本关断功能的普通防火阀(又叫简易防火阀)、防烟防火阀、排烟防火阀三大类。后两类都是具备电信号控制功能的。仔细看看设计手册和标准图吧。
回复
zhouyunew
2013年02月25日 11:03:13
14楼
嗯 这类房间用氟机或者全空气比较好。别进水了
回复
lylliu123
2013年03月02日 12:13:09
15楼
本帖最后由 lylliu123 于 2013-3-2 20:07 编辑

看错了,以为是70度防火阀。不过,使用70度防烟防火阀的话,干脆用电动防火阀好了。
另外,防烟防火阀的关闭时间是多少?
回复
lylliu123
2013年03月02日 12:14:39
16楼
本帖最后由 lylliu123 于 2013-3-2 20:03 编辑 vk3001h 发表于 2013-2-21 22:31 我觉得2楼说的没有错。这些空调风管穿机房墙处设防烟防火阀是因为:1、规范要求风管穿机房处要设防火阀 …看错了,看成了70度防火阀。我觉得加设70度防烟防火阀,要70度干啥?直接用电动防火阀好了。还有就是关闭时间是多少?
回复
demond07
2013年03月02日 15:11:37
17楼
flier_01 发表于 2012-11-17 19:58 信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适。倒不是跟气体灭火有啥关系 …强烈同意版主意见。有水管进去都不合适,倒不是因为气体灭火
回复
zanelzy
2013年03月04日 08:00:25
18楼
:):victory:
回复
wqwsn99
2013年03月27日 14:42:44
19楼
我觉得应该设置机房专用空调