现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手

现在有个数据中心,里面的运行维护中心,信息开发中心,技术文档中心,监控室都做了气体灭火,这些房间的空调是否依旧可以用风机盘管还是一定要用全空气系统???求高手
flier_01
2012年11月17日 19:58:46
2楼
信息机房啥的,属于电气用房,到处是用电设备,使用风盘,有水管进去,不合适。
倒不是跟气体灭火有啥关系。
建议采用全空气系统,空气处理器设于机房外,或者采用分体或商用空调。
有风管进出该类型房间的话,这些风管穿越房间隔墙时增设70度防烟防火阀。
火灾时,电信号关闭。以保证气体灭火时房间的密闭性。
回复
dreamwql
2012年11月27日 15:45:26
3楼
同意版主意见!
回复
瑞瑞
2012年11月28日 09:13:18
4楼
还有建议这些电气设备用房采用单独的空调系统,若这些设备房不大,采用分体空调也是合适的。
回复
dawu_6313
2012年12月17日 16:06:13
5楼
谢谢楼主
回复
river882
2012年12月18日 10:14:22
6楼
房间较多,面积大的话,还是用空气处理器设于机房外
回复
abing1129
2012年12月20日 11:25:50
7楼
有电气设备的房间,严防有水进入。因此,不应设备风机盘管。采用分体空调合适。
回复
goodluckzd
2012年12月20日 14:17:31
8楼
可以设置一套多联机系统
回复
zxhccc
2012年12月24日 10:09:25
9楼
解决方案:
1、采用全空气系统,空气处理器设于机房外。
2、把这些房间单独设置一套多联机系统。
回复
小男188
2012年12月24日 22:19:39
10楼

版主回复很好
回复
派大小星星
2013年01月05日 16:29:08
11楼
还得看这些房间是否有湿度要求,很多信息类房间是有全年温湿度要求的,如果有就不能设置分体空调了,必须设置机房专用空调了。