请教:关于高层建筑的防火排烟
tjl310914
tjl310914 Lv.3
2012年11月16日 16:28:04
来自于通风排烟
只看楼主

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟
问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么
问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?
问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么
求大神们指点....

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2012-11-16 16:36 编辑 ]
免费打赏
fantaizi
2012年11月22日 18:53:17
12楼
这个问题我也曾遇到过,楼梯间与前室风量问题,你就不要计算了。事实上也没人计算,直接选表查风量就行了。当然你可以给个附加系数10%-20%左右就行了。规范中其实都没有给定一个具体的计算方法。而且即使算出来他应该也只是一个范围而已。这个你不信也已问问周围的人有谁的风量是算出来的。
关于地上地下共用楼梯间的加压送风系统设计问题,我猜你肯定看过《使用供热空调设计手册》第二版了。1220页的第13.4.10条确实很详细的讲述了这个问题。将原设计的自垂式百叶风口改为常闭式加压送风口,风量相差较大时选用变频双速风机。我当时看了后也觉得很有道理,几乎就要采用。但是这种方式存在一个重要的问题。这无形中增加了电气的工作量和难度,电气专业是不愿意配合的。后来也咨询了好几位专家,专家也不赞同这样做,一是增加电气难度,二是增加造价,安装维修控制造价都得上升,三是这种形式的电气控制是否靠得住,一两年还行,再长是不是还能控制自如。所以最后放弃了这种形式。还有专家建议增加风量就行,但是增加多少呢,一手册上来看那增加的可不是一点两点的,风量增加风井面积就得增加,建筑设计的又不愿意了。哎!所以最好还是分开来做的好。
我是这么做的(仅供参考啊)楼梯间风井在一层顶封堵将风井分为两个:地上一个地下一个,地上的管地上楼梯,正常做法,地下室楼梯间单独送风,在一层顶接风管引至室外(一层吊顶内设风机),这样就两不误了。
若有什么不对的地方也要大家多多指教啊!
回复
zhou_xb
2012年11月22日 21:25:52
13楼
常闭风口确实麻烦,地下一层能自然排烟最好啊
回复
guozigaga
2012年11月23日 11:12:49
14楼
这个做法我是非常认同,我们也这么做,分开设,省的那么多麻烦,请问兄弟是在哪个地方的设计院,四川或重庆么?
回复
乌冬电动
2012年11月23日 14:39:49
15楼
关于问题一,防烟楼梯间是通的,所以着火时所有的风口都应该打开,选双速风机有啥用,就是火灾时候才打开的嘛
回复
乌冬电动
2012年11月23日 14:42:06
16楼
我也这样做过
回复
fantaizi
2012年11月23日 17:12:33
17楼
新疆的,呵呵。
回复
yufeimen0000
2012年11月25日 18:53:08
18楼
分开吧,省的麻烦,如果一起,风量麻烦,风压麻烦,现实设计考虑风量的多,具体考虑风压的少啊
回复
进击的考拉
2012年11月26日 15:11:04
19楼
学习学习!!!
回复
chensidelieren
2012年11月26日 16:58:40
20楼
路过 学习大神们的经验
回复
usty025
2012年11月27日 14:52:25
21楼
好多看不懂
回复

相关推荐

APP内打开