请教:关于高层建筑的防火排烟
tjl310914
tjl310914 Lv.3
2012年11月16日 16:28:04
来自于通风排烟
只看楼主

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟
问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么
问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?
问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么
求大神们指点....

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2012-11-16 16:36 编辑 ]
免费打赏
usty025
2012年11月27日 16:08:52
22楼
不懂111111
回复
wuwing2006
2012年11月27日 17:09:28
23楼


看来你遇到的项目类型不多。你说的上下分开情况当然是最理性的,但问题是往往一层没有架空可以吊装风机的情况啊!
回复
lianghua12345
2012年11月27日 19:22:29
24楼
初来乍到,学习了。
回复
guozigaga
2012年11月28日 10:40:08
25楼
恩,你的做法跟重庆很像。
回复

相关推荐

APP内打开