tjl310914 Lv.3
2012年11月16日 16:28:04
来自于通风排烟
只看楼主

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么

假设一建筑物22层,地下一层;前室跟防烟楼梯间都要加压送风防烟
问题1:竖井地上地下共用的话是不是要采取双速风机,如果着火层在地上那么风口就开上中下(如果是第一层呢,开123么);如果着火层在地下就只开地下一层的风口,这样对么
问题2:防烟楼梯间跟前室的漏风面积:防烟楼梯间是包括楼梯间到前室,前室到走道所有的漏风面积么(串并联我知道)?前室是指前室到走道跟消防电梯的漏风面积之和么?
问题3:地上跟地下的风量计算:两部分的风量是分开计算的么?地下一层前室跟防烟楼梯间需要用风速法跟压差法进行计算么?如果要的话,算出来跟规范都差很大;地上部分:前室风量(压差法) 3721.5*(0.04+0.06)*21*25开根号=37215;风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 楼梯间风量(压差法)3721.5*0.04*21*50开根号=21882 风速法:3*3.2*1.0*(1+0.1)*3600/1.0=38016; 地下部分:用压差法漏风面积是只算地下一层么 那么风量就小了十几倍;用风速法 同时开启门数n是取1 风量可以在16000左右;如果地下室两层或三层的话 同时开启门数还是取1么
求大神们指点....

[ 本帖最后由 tjl310914 于 2012-11-16 16:36 编辑 ]
免费打赏
tjl310914
2012年11月16日 16:29:49
2楼
卡了。。。。连点两次都弹404错误....居然发了三个 版主大人原谅我
回复
flier_01
2012年11月17日 20:28:46
3楼
1.单速风机就行,前室失火的话,开启火灾层及其上下层共3层风口,底层火灾,开启底层及其上2层,顶层火灾开启顶层及其下2层的风口。
2.你算漏风面积啥用?用缝隙法算风量?缝隙法算出来的风量太小,建议用规范表格及风速法算吧。
3.前室不用区分地上和地下,直接用风速计算,按规范表格取就行。
楼梯间地上地下室两部楼梯,要分开计算,并累积在一起做系统风量
回复
tjl310914
2012年11月19日 13:52:10
4楼
防烟楼梯间的地上跟地下的风量要累积来选风机,不是取两者的最大值就行了么
回复
tjl310914
2012年11月19日 13:57:50
5楼
还有地上地下分开控制送的话 是不是不能采用自垂式风口 全部用常闭多叶送风口么
回复
lzg1981
2012年11月21日 10:23:44
6楼

采用常闭风口。
回复
苦涩的橘子
2012年11月21日 11:00:04
7楼
路过,学习,帮顶
回复
huhu123124
2012年11月21日 14:23:13
8楼
防烟楼梯间应该地上和地下风量累积起来选风机
回复
wyan
2012年11月21日 16:24:20
9楼
dddddadadadadada
回复
zhou_xb
2012年11月21日 17:22:07
10楼
是不是得保证地下一层防排烟楼梯间及前室25000的加压送风量?