一个关于消防的问题
zxh
zxh Lv.5
2004年10月10日 21:17:07
只看楼主

厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?

厂区内的室外消防用水量为40L/S,,室内(15L/S)消火栓采用的是临高压系统,室内的消防管道接至厂区环状管网. 厂区环状管网的供水是由消防水泵供水,那么,消防水泵的起动方式是怎么样的?

免费打赏
zxh
2004年10月11日 03:29:22
2楼
没人回答?偶顶一下!
回复
1993ddd
2004年10月11日 08:13:39
3楼
消火栓箱中手动按钮。有稳压系统时,靠电接点压力表。
回复
kenzo_n
2004年10月11日 08:26:40
4楼
厂房应该是不设置屋顶水箱的,稳压靠水泵房内的增压稳压设备,由稳压设备的
电接点压力表自动控制。详98S205。
回复
zxh
2004年10月12日 00:29:10
5楼
第 4 楼

厂房可以设置屋顶水箱的,布置在本厂区的五层综合楼顶,应该可以的!
回复
zxh
2004年10月12日 00:32:49
6楼
第 3 楼

消火栓箱中手动按钮,如果在室外起火,手动按钮将失去作用!(手动按钮只是在室内
消火栓内)
回复
neardespring
2004年10月12日 11:51:39
7楼
你的环路有问题!室外消火栓以及从市政到水泵房的给水环路 与 从水泵房出水
的消防环路 不是一个环路。所以,室外消火栓的水压理论上等于市政到达该厂区
的压力,而此时的压力无须额外的控制设备操控,打开室外消火栓即可。
回复
neardespring
2004年10月12日 12:19:14
8楼
你的环路有问题!室外消火栓以及从市政到水泵房的给水环路 与 从水泵房出水
的消防环路 不是一个环路。所以,室外消火栓的水压理论上等于市政到达该厂区
的压力,而此时的压力无须额外的控制设备操控,打开室外消火栓即可。
回复
zxh
2004年10月12日 21:58:37
9楼
neardespring 关键是市政给水管的压力和流量不能满足本厂区的消防给水,市政给
水管只能是给消防水池补水.而厂区的室外消火栓的给水则是由消防泵供水,此时的
消防泵的起动方式是怎样的?
回复
zxh
2004年10月13日 13:02:07
10楼
偶再顶一下,谢谢大家帮忙!
回复
yaaaa
2004年10月13日 19:45:10
11楼
室内、外消防水泵都可用室内消火栓处按钮启动,室外消火栓泵也可与报警控制
中心联动。
回复