房间34个平方的,吊顶高度2.5m,此房间里要设两个百级,面积均是0.7个平方我想用两个层流罩,怕噪音太大,请问还有其他好的方法吗?
房间34个平方的,吊顶高度2.5m,此房间里要设两个百级,面积均是0.7个平方
我想用两个层流罩,怕噪音太大,请问还有其他好的方法吗?
2楼
用EBM马达的FFU做层流罩,噪音很小的!!
回复
3楼
可行!
回复
4楼
EBM是什么牌子?
回复
5楼
用两个630高效拼在一起就是0.8平方了,如果还不放心可以让建筑在高效四周做软处理。
何必用ffu呢
回复
6楼
呵呵,楼上的行不通,应该用低噪音的FFU,可以达到百级,还有,看你的初期设计报价利润。
回复
7楼
我也认为必须要用到FFU,不能简单地将HEPA拼起来
回复
8楼
我最大做过60PM的局部百级,测试一次过关,至今半年了运行很正常
就是单独的层流罩系统,当然有钱用FFU更好
只是100K作为百级保护,要注意交叉影响
有问题再切磋:QQ149972768
回复
9楼
呵呵,能否讲讲行不通的理由?
FFU的断面风速一般在0.4左右,而HEPA的断面风速低的在0.7,高的甚至可以到2以上。
HEPA的抗干扰性更强,而且比FFU便宜。过滤器级别都可以用H14的。
回复
10楼
最简单最经济可行的方法就是使用clean booth.
回复
11楼
一台FFU就搞定啦
回复