按设计安装,水泵--软接头--止回阀--阀门.阀门位置会很高,业主坚决要求把阀门安装到与水泵最近.于是如图安装了,大家觉得这样子可以不?
按设计安装,水泵--软接头--止回阀--阀门.阀门位置会很高,业主坚决要求把阀门安装到与水泵最近.于是如图安装了,大家觉得这样子可以不?
12楼
大多业主的要求只是根据他自己的观感来决定的,由专业的角度来说,做过工程的人都不会按业主要求这样做,如果他非要这样做,让他写份联系单,出了事他自己负责就行了,免得伤和气!个人意见!
回复
13楼
做管理的和做技术的人的想法和考虑问题的角度不同,这是很正常的,他们考虑最多的是操作方便,美观。从技术的角度这是不合理的,但也没有什么大的问题,他让那么做你就坐了。
回复
14楼
这样的安装不合理啊,阀门的主要作用是为了便于维修的.向你这么安装的话,如果是软接头或止回阀损坏了,那就要全线放水维修了啊.真晕啊.
回复
15楼
这明显是不对的安装方法,你是施工的,业主的要求如果与图纸不符,一定要业主出相关文字指令,不然真维修或更换止回阀和软连接的时候,你自己泄水麻烦都是你自己的,没人给你埋单。
回复
16楼
不能这样装吧
回复
17楼
我觉得可以加两个阀门, 按业主的意思水泵出口接一个阀门, 止回阀后再接一个阀门
不知道是否可行? 增加一个阀门的投资
回复
18楼
6楼 的大哥说的很有道理。
回复
19楼
学习了
回复
20楼
这才是把阀门安在最两边的原因!是为以后拆装维修做方便的!
回复
21楼
从技术角度看,水泵出口阀门的位置不影响整个管路的管路特性曲线,但是,从施工角度看,如果把水泵出口阀门紧贴水泵出口安装的话,从长远看,一旦出现软连接或单项阀的维修,就会给维修带来不必要的麻烦。根据你的情况,建议你让甲方出个联系单之类的,只要甲方给个书面凭证,咋施工单位就埋头干,否则没门!!
回复