这样安装可以吗
chenshuangbo
2007年07月15日 20:46:35
只看楼主

按设计安装,水泵--软接头--止回阀--阀门.阀门位置会很高,业主坚决要求把阀门安装到与水泵最近.于是如图安装了,大家觉得这样子可以不?

按设计安装,水泵--软接头--止回阀--阀门.阀门位置会很高,业主坚决要求把阀门安装到与水泵最近.于是如图安装了,大家觉得这样子可以不?

1184503591888.GIF

免费打赏
zhyp225
2008年01月07日 22:03:35
22楼
不可以,软接的作用没了
回复
wgj1207
2008年03月09日 14:21:53
23楼

如果水泵出了故障,那要全部放水,还要拆除蝶阀。