变压器房房门有规定大小吗
魍魉魑魅
2012年11月16日 09:11:44
来自于变压器
只看楼主

请问现在有个工程的变压器房房门对出的通道宽度达不到1.8米,所以变压器房房门开1.8米意义不大,想问下哪里有规范说明变压器房门一定要用1.8米的?

请问
现在有个工程的变压器房房门对出的通道宽度达不到1.8米,所以变压器房房门开1.8米意义不大,想问下哪里有规范说明变压器房门一定要用1.8米的?
免费打赏
电气交流
2012年11月16日 09:29:34
2楼
多大的变压器?规范只规定了对墙和门的距离,没有涉及门宽和高度。

但是有相应的国标图表示了门宽门高,对于非强排的变压器室,门宽大一点好,

对变压器的通风散热有好处。
回复
番茄0号
2012年11月19日 09:40:07
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,4.9.4规定:配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸不见宽度加0.3m,高度宜按不可拆卸不见最大高度加0.5m。
回复
电气交流
2012年11月19日 09:55:44
4楼
这个是行业标准,不是规范GB。

这个要求也没有一定执行,比如高压柜800*1500,高压室的门没有1800宽吧。
回复
wanglin1318
2012年11月19日 10:49:55
5楼
设备能运进屋里就好了呀,宽度哪有那么教条的规定
回复
zhixiansheng
2012年11月19日 11:00:53
6楼
学习学习中........