只看楼主
请问现在有个工程的变压器房房门对出的通道宽度达不到1.8米,所以变压器房房门开1.8米意义不大,想问下哪里有规范说明变压器房门一定要用1.8米的?
请问
现在有个工程的变压器房房门对出的通道宽度达不到1.8米,所以变压器房房门开1.8米意义不大,想问下哪里有规范说明变压器房门一定要用1.8米的?
免费打赏
电气交流
2012年11月16日 09:29:34
2楼
多大的变压器?规范只规定了对墙和门的距离,没有涉及门宽和高度。
但是有相应的国标图表示了门宽门高,对于非强排的变压器室,门宽大一点好,
对变压器的通风散热有好处。
回复
番茄0号
2012年11月19日 09:40:07
3楼
《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008,4.9.4规定:配电装置室及变压器室门的宽度宜按最大不可拆卸不见宽度加0.3m,高度宜按不可拆卸不见最大高度加0.5m。
回复
电气交流
2012年11月19日 09:55:44
4楼
这个是行业标准,不是规范GB。
这个要求也没有一定执行,比如高压柜800*1500,高压室的门没有1800宽吧。
回复
wanglin1318
2012年11月19日 10:49:55
5楼
设备能运进屋里就好了呀,宽度哪有那么教条的规定
回复
zhixiansheng
2012年11月19日 11:00:53
6楼
学习学习中........
回复
相关推荐
如何抑制励磁涌流对风电场变压器造成的影响?
风力发电技术
2024-08-14 10:02:35
变压器被雷击哪里容易坏?多久能恢复?
防雷减灾
2024-08-12 14:50:37
励磁涌流对风电场变压器及其继电保护有哪些影响?
风力发电技术
2024-08-12 09:35:45
电力变压器为什么要预充磁?
变压器
2024-08-05 09:36:47
三相变压器为什么会出现不对称涌流情况?
变压器
2024-08-02 10:12:56
存在哪些因素可能引起单相变压器励磁涌流?
输变电工程
2024-07-31 11:21:49
北方室内油浸变压器为什么会受潮?
供配电技术
2024-07-30 00:46:23
如何预防三相变压器产生励磁涌流现象?
变压器
2024-07-29 09:55:45
三相变压器励磁涌流可能给电力设备及系统带来哪些影响?
变压器
2024-07-26 09:07:19
变压器、箱式变电所安装质量管控
变压器
2024-07-25 11:20:42
三相变压器为什么会产生励磁涌流?
变压器
2024-07-24 11:20:19
发电机中性点接地电阻柜和变压器中性点接地电阻柜的区别
工业自动化
2024-07-18 15:54:19
如何有效控制高阻抗变压器励磁涌流?
变压器
2024-07-17 10:17:53
电力系统频繁使用高阻抗变压器有哪些好处?
变压器
2024-07-12 09:40:07
有哪些地方可以使用高阻抗变压器?
变压器
2024-07-08 09:28:46
为什么变压器投运前必须进行5次冲击试验
变压器
2024-07-02 09:44:17
如何布置配电房?(高压室/低压室/变压器室/变配电所)
供配电技术
2024-06-27 13:23:37
电力变压器中性点保护讲解,通俗易懂,建议收藏慢慢看!
变压器
2024-06-20 10:44:18
变压器停、送电操作步骤与注意事项
变压器
2024-06-19 10:43:37
2024版《电力变压器能效限定值及能效等级》即将发布
电气资料库
2024-06-19 10:35:57
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开