22楼
根据楼主的照片:认为有几处不妥
1、上面PE线截面太小
2、母排之间的距离应大于2cm
3、根据规范,开关前面应有明显断开点
回复
23楼
根据楼主照片有几处不妥
1、上面的PE线截面不符合要求
2、母排之间的距离不大于2cm
3、开关前没有明显断开点
4、开关没有特别说明,不能横装
回复
24楼
2排出线,有1排必须是下进上出,断路器开断能力减小30%
回复
25楼
最大的问题,右侧三个开关是反送电!
[
本帖最后由 xuchaohua9953 于 2012-11-16 17:01 编辑 ]
回复
26楼
有反送电吗?我可看不出!
回复
27楼
请看右侧三个开关的把手处是红色,说明开关属于断开的状态,把手的下方(开关的左侧)应该是出线端。但照片中却接了母线。。。是不是反了?
回复
28楼
如此横放开关,实属想当然也!谁教给你的,楼主?
回复
29楼
是不是为了节省空间和铜排? 操作不方便,也不符合规范
回复
30楼
呵呵,看来我看得比你仔细点,左边三个开关手柄显示绿色,向左;右边三个开关手柄显示红色,一样向左,说明六个开关的接法是一样的。再看下面有一张主开关的大图,红色是在合闸位置,所以开关没有反接。至于开关能否横放,看说明书吧,一般的是不可以。
回复
31楼
工艺上没有什么问题,问题是为什么要这样?省铜排?