12楼
问题大了。。。。
回复
13楼
总开关只有400A,出线开关6个好象都在250A以上吧?是不是选大了?
回复
14楼
不符合规范,但也可行,最好用挡板挡住有电部分,以防触电
回复
15楼
横制开关不方便,也不安全。
回复
16楼
我觉得可以,但要考虑下动稳定和热稳定电流校验!
回复
17楼
还需考虑下 开关的飞弧距离
回复
18楼
总开关3P 500A 漏电开关125A 4个(实际使用两个,备用两个)。80A2个 40A 2个、
回复
19楼
箱子尺寸还是很大的,由于开关是漏电的,占的尺寸比较大,900*1500*250MM
回复
20楼
有没有开关说明书里要求:必须垂直安装
回复
21楼
《电气装置安装工程.低压电器施工及验收规范》GB50254-96
3.低压断路器
3.0.2.低压断路器的安装,应符合下列要求:
3.0.2.1低压断路器的安装,应符合产品技术文件的规定:当无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5º。
另外,空气开关水平安装不方便人员进行操作。
回复