看样这个电箱有没有什么不妥之处?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年11月16日 08:32:30
只看楼主

看样这个电箱有没有什么不妥之处?

看样这个电箱有没有什么不妥之处? IMAG0961.jpg IMAG0961.jpg

IMAG0961.jpg

免费打赏
liangshigen
2012年11月16日 13:37:53
12楼
问题大了。。。。
回复
lingxuct
2012年11月16日 13:41:23
13楼
总开关只有400A,出线开关6个好象都在250A以上吧?是不是选大了?
回复
chchch012345
2012年11月16日 13:44:58
14楼
不符合规范,但也可行,最好用挡板挡住有电部分,以防触电
回复
rui_8970
2012年11月16日 14:22:05
15楼
横制开关不方便,也不安全。
回复
kind_yy
2012年11月16日 14:39:36
16楼
我觉得可以,但要考虑下动稳定和热稳定电流校验!
回复
kind_yy
2012年11月16日 14:41:52
17楼
还需考虑下 开关的飞弧距离
回复
fgw00123
2012年11月16日 15:01:35
18楼
总开关3P 500A 漏电开关125A 4个(实际使用两个,备用两个)。80A2个 40A 2个、
回复
fgw00123
2012年11月16日 15:03:00
19楼
箱子尺寸还是很大的,由于开关是漏电的,占的尺寸比较大,900*1500*250MM
回复
老盖
2012年11月16日 15:12:40
20楼
有没有开关说明书里要求:必须垂直安装
回复
dianqipanli
2012年11月16日 15:39:30
21楼
《电气装置安装工程.低压电器施工及验收规范》GB50254-96
3.低压断路器
3.0.2.低压断路器的安装,应符合下列要求:
3.0.2.1低压断路器的安装,应符合产品技术文件的规定:当无明确规定时,宜垂直安装,其倾斜度不应大于5º。

另外,空气开关水平安装不方便人员进行操作。
回复