大家给点建议,看下有没有不妥之处,欢迎指出!
[
本帖最后由 fgw00123 于 2012-11-16 08:34 编辑 ]
回复
3楼
为什么侧装?
回复
4楼
不习惯把断路器横着装,看看图片都感觉脖子不舒服!
回复
5楼
因为要用铜排连接,这样好看,如果正常安装铜排不好做
[
本帖最后由 fgw00123 于 2012-11-16 10:13 编辑 ]
回复
6楼
7个开关各是多少大的,为什么要装到这么小的箱子里,能换一种结构吗?
塑壳直接手动操作的,横装不是很规范吧?操作也不方便。
回复
7楼
看样子这种做法不是配电箱专业生产商的设计,可能是使用者自己设计的吧,挺好的!
回复
8楼
远处看倒是感觉很整齐的样子。近看,操作会不会容易触电
回复
9楼
这么多塑壳,为什么不做XL-21柜呢?
回复
10楼
右侧开关的相序标签不对,后面铜排的紧固螺栓松动的时候不方便紧固。
回复
11楼
主开关没有断零(3p)应该选4P.接地线太细了。