看样这个电箱有没有什么不妥之处?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年11月16日 08:32:30
只看楼主

看样这个电箱有没有什么不妥之处?

看样这个电箱有没有什么不妥之处? IMAG0961.jpg IMAG0961.jpg

IMAG0961.jpg

fgw00123
2012年11月16日 08:33:12
2楼
IMAG0963.jpg大家给点建议,看下有没有不妥之处,欢迎指出!

[ 本帖最后由 fgw00123 于 2012-11-16 08:34 编辑 ]
回复
xb452257098
2012年11月16日 09:01:28
3楼
为什么侧装?
回复
lingxuct
2012年11月16日 09:20:54
4楼
不习惯把断路器横着装,看看图片都感觉脖子不舒服!
回复
fgw00123
2012年11月16日 10:12:20
5楼
因为要用铜排连接,这样好看,如果正常安装铜排不好做

[ 本帖最后由 fgw00123 于 2012-11-16 10:13 编辑 ]
回复
lingxuct
2012年11月16日 10:17:04
6楼
7个开关各是多少大的,为什么要装到这么小的箱子里,能换一种结构吗?

塑壳直接手动操作的,横装不是很规范吧?操作也不方便。
回复
老好人
2012年11月16日 10:55:54
7楼
看样子这种做法不是配电箱专业生产商的设计,可能是使用者自己设计的吧,挺好的!
回复
无纤尘
2012年11月16日 11:03:57
8楼
远处看倒是感觉很整齐的样子。近看,操作会不会容易触电
回复
jl605210
2012年11月16日 11:09:32
9楼
这么多塑壳,为什么不做XL-21柜呢?
回复
风中雪花
2012年11月16日 12:04:02
10楼
右侧开关的相序标签不对,后面铜排的紧固螺栓松动的时候不方便紧固。
回复
风中雪花
2012年11月16日 12:05:45
11楼
主开关没有断零(3p)应该选4P.接地线太细了。
回复