看样这个电箱有没有什么不妥之处?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年11月16日 08:32:30
只看楼主

看样这个电箱有没有什么不妥之处?

看样这个电箱有没有什么不妥之处? IMAG0961.jpg IMAG0961.jpg

IMAG0961.jpg

免费打赏
智库
2012年11月16日 23:58:05
32楼
再仔细看看一一是没反。
回复
liuyunyuan
2012年11月17日 08:39:01
33楼
断路器一般不允许侧装,时间长了容易出现故障,你这个布置,合断路器时,也会让电工不舒服啊
回复
zhj201112
2012年11月17日 10:13:41
34楼
从楼主所上传照片来看:
1、开关飞弧距离不够,要是出线开关下级短路了,弧光会飞到横排上形成短路,主开关跳的可能性便大,箱体爆炸的危险性更高
2、出线到边的距离太小了,接线存在问题
3、照楼主所述,开关应该可以坚装的呀,铜排也应该作得起的呀!为什么要横装呢?那样操作起来,会有感观上的错觉--开的当成关的,关的当成开的,这样很容易出事的!
4、防护作的不够的,在排上应该加上防护罩之类的东西
5、建议箱再加厚一点
回复
julanbing
2012年11月17日 11:57:07
35楼
操作不方便
回复
hx1990929
2012年11月17日 12:44:01
36楼
断路器最好不要横装,要考虑总断路器的负荷。
回复
hx1990929
2012年11月17日 12:46:04
37楼
接地线最好粗一点
回复
一指慢
2012年11月17日 14:07:58
38楼
横装.jpg
回复
zhxiaochen
2012年11月17日 16:51:41
39楼
断路器通常情况下是不允许侧装的,一个是操作不便,其主要是散热不好。
回复
wing19751002
2012年11月17日 18:58:19
40楼
为了美观,断路器横装就不符合规范了吧
回复
学海一帆
2012年11月17日 20:44:34
41楼
母排裸露那么大的面积,危险呀。
上面弄一块绝缘板罩住吧。
回复