断路器一般不允许侧装,时间长了容易出现故障,你这个布置,合断路器时,也会让电工不舒服啊
回复
34楼
从楼主所上传照片来看:
1、开关飞弧距离不够,要是出线开关下级短路了,弧光会飞到横排上形成短路,主开关跳的可能性便大,箱体爆炸的危险性更高
2、出线到边的距离太小了,接线存在问题
3、照楼主所述,开关应该可以坚装的呀,铜排也应该作得起的呀!为什么要横装呢?那样操作起来,会有感观上的错觉--开的当成关的,关的当成开的,这样很容易出事的!
4、防护作的不够的,在排上应该加上防护罩之类的东西
5、建议箱再加厚一点
回复
35楼
操作不方便
回复
36楼
断路器最好不要横装,要考虑总断路器的负荷。
回复
37楼
接地线最好粗一点
回复
38楼
回复
39楼
断路器通常情况下是不允许侧装的,一个是操作不便,其主要是散热不好。
回复
40楼
![](https://image.co188.com/x2/static/image/smiley/coface/guz.gif)
为了美观,断路器横装就不符合规范了吧
回复
41楼
母排裸露那么大的面积,危险呀。
上面弄一块绝缘板罩住吧。