看样这个电箱有没有什么不妥之处?
fgw00123
fgw00123 Lv.6
2012年11月16日 08:32:30
只看楼主

看样这个电箱有没有什么不妥之处?

看样这个电箱有没有什么不妥之处? IMAG0961.jpg IMAG0961.jpg

IMAG0961.jpg

免费打赏
franklj
2012年11月19日 11:38:34
42楼
1.开关进出线接线都是对的,不用看红色、绿色关合位置,看开关壳体上的标签,字都是正的;
2.出线开关全是4P,6个均是漏电开关?N线应与总进线相线导体截面相等,图上显然太小了!
3.PE线应是总进线相线导体截面的一半,图上显然太小了!
4.开关水平安装方式本身是没有问题的(如:排骨箱出线开关都是水平安装的。),规范应该是没有要求的。但是能不能水平安装要以开关制造商提供的技术性能为准。


本人拙见,请大家指正!
回复
d00154615
2012年11月19日 16:49:05
43楼
有创意,乍一看挺整齐
回复
acs550
2012年11月20日 10:28:53
44楼
好像N线太细,出线开关的容量配的偏大,横向操作不方便啊!
回复
acs550
2012年11月20日 10:29:47
45楼
好像N线太细,出线开关的容量配的偏大,横向操作不方便啊!
回复
yjpxg8
2012年11月20日 10:57:47
46楼
这样不好操作空开,也容易触电,一个空开有问了,也不好更换
回复
qq17209096
2012年11月20日 11:22:50
47楼
感觉安装的太密集,不利于散热,且不便于更换维修。
这样横装接法,像在座的一看都能懂,但是否考虑过一个不懂电气的人,是会否能看懂呢。毕竟使用者是用户,懂不懂电气还难说,会不会引起误操作等,当然如果以后操作也归你一人,那就当没说。

[ 本帖最后由 qq17209096 于 2012-11-20 12:48 编辑 ]
回复
心电
2012年11月20日 12:33:57
48楼
电气安装不能只图施工方便而不顾规范忽视安全。
回复
liu515426
2012年11月20日 16:46:39
49楼

全都反了!
回复
laizhiyinhexi
2012年11月21日 12:38:11
50楼
左右两侧开关的进线相序不一样
回复
yuanchenga
2012年11月21日 16:53:57
52楼
1、操作不方便
2、零线过细