一段市政路,路基开挖1.2m后有浅层地下水,土质为粘土,地基土含湿量40~50%,经一段时间晾晒还是没多大变化,现在超挖50cm,回填片块石50cm,找平后碾压30cm土夹石,弯沉数据比较大,如下图,且不均匀,现在上面还有30cm的土夹石层就是15cm垫层和基层、面层了。看这个效果路基强度不够,请大家处处注意如何加强那? 个人认为当时是不是换填片块石薄了,现在如果不行,会不会要重新开挖再深点再填片块石?看现在测得这几个点弯沉还很不均匀
一段市政路,路基开挖1.2m后有浅层地下水,土质为粘土,地基土含湿量40~50%,经一段时间晾晒还是没多大变化,现在超挖50cm,回填片块石50cm,找平后碾压30cm土夹石,弯沉数据比较大,如下图,且不均匀,现在上面还有30cm的土夹石层就是15cm垫层和基层、面层了。看这个效果路基强度不够,请大家处处注意如何加强那?
个人认为当时是不是换填片块石薄了,现在如果不行,会不会要重新开挖再深点再填片块石?看现在测得这几个点弯沉还很不均匀
[
本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-16 09:04 编辑 ]
12楼
1、降水,可以采用盲沟
2、采用强透水材料作为路基材料,控制好含泥量,最优的材料天然级配砂砾,没有就用石渣,我们这叫做宕渣,含泥量越小越好
个人推荐第二方案,不推荐采用片石垫层,这东西孔隙大会造成不均匀沉降大,填筑区域又已接近0-80范围,最好就是具有一定级配,又具有优良透水性材料,当然这牵涉到造价问题,看地方取材了,像浙江沿海地区,因为普遍地下水位高,一般设计均采用全路段宕渣路基
回复
13楼
这段路基是零填方,两边已经是房子了,盲沟没有出水口,本地区地表水很浅,就汇集了,谢谢你的回答。
回复
14楼
适量水用低标号P.O水泥?
这个没接触过,有资料可参考不,水泥剂量要专门实验室配置吗?
上面1.2m其实就是路面结构和60cm的土夹石层,
回复
15楼
80cm下没有处理好的话用宕渣也是不行吧?你说的宕渣应该和含石量高的碎石土一个道理吧?
我现在就是路面结构 下面有60cm碎石土的,含石量也高,只是这60cm碎石土下面的地基很差,才下块石
回复
16楼
市政道路应该有配套管线设施,采用盲沟或其他排水措施,排水设施出水口可就近连接进雨水检查井
回复
17楼
jn0429xp 发表于 2013-1-9 12:56 市政道路应该有配套管线设施,采用盲沟或其他排水措施,排水设施出水口可就近连接进雨水检查井雨水管埋深不够
回复
18楼
请教最后怎么解决的啊
回复
19楼
用CFG桩控制沉降,
回复