【求教】市政路基地下水过高,弯沉值过大怎么处理?
anmiry
anmiry Lv.5
2012年11月15日 22:53:37
来自于道路工程
只看楼主

一段市政路,路基开挖1.2m后有浅层地下水,土质为粘土,地基土含湿量40~50%,经一段时间晾晒还是没多大变化,现在超挖50cm,回填片块石50cm,找平后碾压30cm土夹石,弯沉数据比较大,如下图,且不均匀,现在上面还有30cm的土夹石层就是15cm垫层和基层、面层了。看这个效果路基强度不够,请大家处处注意如何加强那? 个人认为当时是不是换填片块石薄了,现在如果不行,会不会要重新开挖再深点再填片块石?看现在测得这几个点弯沉还很不均匀

一段市政路,路基开挖1.2m后有浅层地下水,土质为粘土,地基土含湿量40~50%,经一段时间晾晒还是没多大变化,现在超挖50cm,回填片块石50cm,找平后碾压30cm土夹石,弯沉数据比较大,如下图,且不均匀,现在上面还有30cm的土夹石层就是15cm垫层和基层、面层了。看这个效果路基强度不够,请大家处处注意如何加强那?
个人认为当时是不是换填片块石薄了,现在如果不行,会不会要重新开挖再深点再填片块石?看现在测得这几个点弯沉还很不均匀

[ 本帖最后由 li_yang_chu 于 2012-11-16 09:04 编辑 ]

QQ截图20121115223616.png

免费打赏
旭日东升
2012年11月16日 09:45:27
2楼

像这种路基,第一是想办法降低地下水,采用盲沟形式将地下水排出到路基外;第二是强化基底,如果硬地层比较浅,你填片石没什么不好;如果这个硬地层比较深,填片石被挤走,还是不能解决问题。你只能两种方法同时用。还可以改用盲沟+砂砾,路床顶还可以采用防水土工布隔离。
回复
yf9528
2012年11月20日 09:29:20
3楼
市政路2侧都是开发用地~~ 降地下水很难哦~~

版主说的引至路基外侧~~ 路基一般都与开发用地平着的~~~

一般用
用CFG桩控制沉降 ~~~

[ 本帖最后由 yf9528 于 2012-11-20 09:33 编辑 ]
回复
lmh627899887
2012年11月20日 10:04:29
4楼
用盲沟或渗井降低地下水位,周围填按粒径由大到小填筑
回复
gjaide5203694
2012年11月20日 11:07:10
5楼
回复
ac167
2012年11月21日 20:10:54
6楼
从表上看这段路差不多100m,量不是很大,回填片块石50cm,找平后碾压30cm土夹石,弯沉数据比较大,如下图,且不均匀,现在上面明确一下水位到底有多高?回填片石的时候有没有在片石上压,不好走你也得压,你路基超挖500的话总深度就有1700,回填500片石,上面1.2m剪掉基层和面层还有有多厚,不厚的话只能在回填的土渣石当中加适量水用低标号P.O水泥拌合,回填后赶紧压实,养护一段时间,应该没问题了!
回复
zuoqingbo_110521
2012年11月22日 10:15:03
7楼
土夹石改为砂夹石会不会好些?
回复
小和尚
2012年11月22日 21:31:53
8楼

肯定会好些,但是还的考虑造价!
回复
langzhao
2012年11月27日 14:44:00
9楼
道路路基两侧开挖排水沟了么?一般挖了沟后,降低了路基水位,在对路基进行翻晒或部分换填处理可以达到设计要求的
回复
zl1965
2012年11月29日 11:54:43
10楼
建议:
1、实测弯沉值过大,而且地下水位距地表太近,优先考虑水位处理。
2、可以采用井点降水、砂桩或粉喷桩等方法来处理地下水。
3、不可以采用换填、翻晒、掺石灰等薄层处理方法,无济于事。
回复
yzyc1003
2012年12月03日 15:16:37
11楼
如果只是地下水位高,地基承载力还行的话,能否考虑边沟或井点降水后用碎石换填至地下水位标高以上呢?换填厚度60-80cm。
回复