请教各位,10kv的供电线路上线路本身要消耗多少电量,如何计算?另外每月在线路上的损耗是固定的还是与当月的用电量有关,即用电量越大损耗越大?盼高手解惑,此问题已困扰我多时
请教各位,10kv的供电线路上线路本身要消耗多少电量,如何计算?另外每月在线路上的损耗是固定的还是与当月的用电量有关,即用电量越大损耗越大?盼高手解惑,此问题已困扰我多时
2楼
"10kv的供电线路上线路本身要消耗多少电量,如何计算?"
这和传输的电量有关,是个变量.做为统计分析可用: 线损率=(供电量-用电量)/供电量 再化为百分数.
"另外每月在线路上的损耗是固定的还是与当月的用电量有关,即用电量越大损耗越大?"
1,每月在线路上的损耗是与当月的用电量有关的,即用电量越大损耗越大.
2,线路上的损耗分有功损耗和无功损耗两部分.
3,有功损耗正比于线路输送的有功功率和线路的电阻,反比于功率因数和电压.
4,无功损耗正比于线路输送的有功功率和线路的感抗,反比于功率因数和电压.
线损率可以反应供电经济性和管理水平,好的可在5%左右,差的可能有百分之十几以上.
以上愚见供参考.
回复
3楼
谢谢二楼的回复,能不能再讲清楚一点具体如何计算,就是根据线径和线路长度和电缆材料等计算出具体的一个数值,具体的公式给我一个。不胜感激
这两个月的线损大概算了一下都快达到20%了
回复
4楼
2楼说的“有功损耗正比于线路输送的有功功率和线路的电阻,反比于功率因数和电压.”不对,有功线损只跟线路电阻和流过的总电流有关,即P0=I*I*R0,R0为线路电阻。电流越大,有功线损越大,在负荷有功功率相同时,当负荷侧功率因素低时,无功电流大,造成线损大,最终反映的损耗率P0/P就大。所以才要求必须提高功率因素,提高功率因素就是减少线损。
回复
5楼
你误解了我的本意。线路传输的功率分为功和无功两部分。即:视在功率=√(有功的平方+无功的平方)。
而有功线损ΔP=(P2+Q2)×R/U2=P2/U2×COS2φ 《P2;Q2;COS2;U2》均表示该量值的平方。
另外我已说了“2,线路上的损耗分有功损耗和无功损耗两部分. ”我只是把它们分开表述而已。
提高功率因数减少了无功线损,相对地就增加了有功传输能力。
回复