JKLGYJ-10架空线的线损问题~在线等
anlian2008
anlian2008 Lv.3
2009年12月28日 09:08:28
只看楼主

问下JKLGYJ-10架空线的线损问题!给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线!如何计算出来的。主要是计算步骤。

问下JKLGYJ-10架空线的线损问题!
给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线!
如何计算出来的。
主要是计算步骤。
免费打赏
lingxuct
2009年12月28日 10:33:13
2楼
按“机械强度”考虑,应不小于70平方。
回复
红苹果
2009年12月28日 14:04:18
3楼
:lol
这些小电流的基本上不要去看载流量了,,也不要看什么经济电流密度了。。。
主要是机械强度与电压降、还有校验热稳定。
按压降来说吧,10KV线路上的压降允许5%,按压降来说35、50 的够了,热稳定校验吧,没法下手。。
回复
红苹果
2009年12月28日 14:09:48
4楼
钢芯铝绞的交联聚录乙烯绝缘架空线的机械强度嘛,,不清楚35或者50的够不够。。
35的(参重304KG/KM)拉断力不小于12630N,50的(参重375KG/KM)拉断力不小于16870N。