JKLGYJ-10架空线的线损问题~在线等
anlian2008
Lv.3
2009年12月28日 09:08:28
来自于
供配电技术
+
关注
取消关注
只看楼主
问下JKLGYJ-10架空线的线损问题!给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线!如何计算出来的。主要是计算步骤。
问下JKLGYJ-10架空线的线损问题!
给800KVA变压器供电,高压配电室距变压器有3公里。。选用多少截面的架空线!
如何计算出来的。
主要是计算步骤。
免费打赏
lingxuct
2009年12月28日 10:33:13
2楼
按“机械强度”考虑,应不小于70平方。
回复
红苹果
2009年12月28日 14:04:18
3楼
:lol
这些小电流的基本上不要去看载流量了,,也不要看什么经济电流密度了。。。
主要是机械强度与电压降、还有校验热稳定。
按压降来说吧,10KV线路上的压降允许5%,按压降来说35、50 的够了,热稳定校验吧,没法下手。。
回复
红苹果
2009年12月28日 14:09:48
4楼
钢芯铝绞的交联聚录乙烯绝缘架空线的机械强度嘛,,不清楚35或者50的够不够。。
35的(参重304KG/KM)拉断力不小于12630N,50的(参重375KG/KM)拉断力不小于16870N。
回复
相关推荐
架空线路在线监测系统云平台
供配电技术
2020-11-12 09:36:59
400V电缆从架空线引下,从配电箱底部进入的电缆敷设方法
供配电技术
2020-05-07 21:46:38
从400V架空线引下的电缆,要进入配电箱底部,需穿保护管吗?
供配电技术
2020-05-07 19:20:22
双回架空线路跨越公路/河流时跨越算一处还是两处
电气工程原创版块
2020-04-23 16:13:35
10kV与400V绝缘导线架空线路共用横担,10kV与400V导线间距110mm,违规吗?
输变电工程
2020-01-20 10:32:54
10kV和400V绝缘导线架空线路共用横担,违规吗?如违规,违反何规范何条?请赐教!
输变电工程
2020-01-13 11:28:57
10kV架空线三联杆能直接过渡到单杆么?
输变电工程
2019-03-13 19:43:04
【早安电气】10kV架空线路、设备常见故障的原因及查找方法
输变电工程
2019-01-10 15:47:29
关于10kV继保计算,电缆和架空线阻抗在哪本书上查询?
继电保护
2018-07-12 12:21:49
临时生活设施与10kv高压架空线的安全距离
电气工程施工
2018-07-05 10:55:14
狂风天气下,严禁在架空线上作业
电气工程
2018-03-12 09:53:51
配电网工程典型设计10kV架空线路分册
供配电技术
2018-01-16 11:56:52
电力小白请教终端杆受线路拉力及架空线路张力计算
输变电工程
2017-12-21 18:14:28
配电网工程典型设计10kV架空线路分册-2016
输变电工程
2017-11-02 13:42:35
国家电网公司配电网工程典型设计 10千伏架空线路抗台抗冰铁塔结构图册 2017
输变电工程
2017-10-10 17:58:07
国家电网公司配电网工程典型设计 10千伏架空线路抗台抗冰分册 2017
输变电工程
2017-10-10 17:56:23
内蒙古电力(集团)有限责任公司农网10千伏架空线路典型设计 2016
电气资料库
2017-09-30 06:25:51
求助有关10KV架空线路的问题
输变电工程
2017-09-11 11:28:54
2016版国网配电工程典型设计10kV架空线路
供配电技术
2017-07-23 12:30:31
35kV架空线路铁塔通用设计
输变电工程
2017-07-03 08:59:28
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开