我前几日到山区现场查看一起电压偏低问题:1.250KVA主变供电,始端线电压.400V平衡,2.第一段线路(150米)电箱测量线电压:390V,380V,3.第二段短线路(230米)电箱测量线电压:375V,370V,4.末端使用,办公室,相压:162V~190V.线路总长约350米,其中使用的开关等设备都已老化生锈等,线路电缆截面过细,都是铝线,安装只打圈,不规范造成接触不良等等.
我前几日到山区现场查看一起电压偏低问题:
1.250KVA主变供电,始端线电压.400V平衡,
2.第一段线路(150米)电箱测量线电压:390V,380V,
3.第二段短线路(230米)电箱测量线电压:375V,370V,
4.末端使用,办公室,相压:162V~190V.
线路总长约350米,其中使用的开关等设备都已老化生锈等,线路电缆截面过细,都是铝线,安装只打圈,不规范造成接触不良等等.
请大家看看还有无其他的原因造成损耗过重的问题,
2楼
供电距离是不是有点远,改中心供电是不是可以
回复
3楼
变压器容量偏小、负荷偏重、线径偏细、线路材质采用铝线、接线工艺质量不高等等,楼主自己说的差不多了!
回复
4楼
变压器容量大小根据负载的大小来定,电压偏低可能是铝导线选择过细线损太大
回复
5楼
始端的电压是400V,平衡,负荷钳过,每相不超过60A
回复
6楼
楼主已经考虑的差不多了啦,提到的问题能得到改变,那问题就解决了。主要是长度偏长了。
回复
7楼
几个原因楼主都已经说了着!
回复
8楼
我是希望大家有丰富经验的技术人员多多提点,讨论,
去提高我自己的缺乏面
回复
9楼
那变压器负载也不小了啊。。。我是菜鸟。。学习下,希望解答~
回复
10楼
供电半径在500米以内,主要原因是1.线路过细2.铝线接头接触不良3.开关触头老化
回复
11楼
就这几个问题,无其他问题
回复