请教:关于10KV线路线损问题
cd_ywb
cd_ywb Lv.6
2014年12月10日 09:54:04
只看楼主

我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?请教各位!

我司有条10KV线路。长度为11公里,设计容量为6000KVA,采用的是LGJ-150线路,计算其线损有多大?
请教各位!
免费打赏
hanzhg54
2014年12月10日 10:18:56
2楼
好的,搭便车:我校有条10KV线路。长度为2公里,设计容量为5000KVA,采用的是LGJ-240线路,计算其线损有多大?
回复
lingxuct
2014年12月10日 10:43:29
3楼
本帖最后由 ccc___ 于 2014-12-10 10:54 编辑

线路有功损耗W=线路电流的平方X线路电阻X根号3

6000KVA容量计算平均负载率为0.85,则线路电流为I=6000X0.85/(10X1.732)=294.5A

JGJ-150架空线查手册为0.221Ω/km,11km有2.431Ω,则线路损耗功率P=294.5X294.5X2.431X1.732=365.1KW

根据以上计算可以看出,11km这么远的距离,用10KV供电的损耗太大。

如果用35KV供电,则:6000X0.85/(35X1.732)=84.1A,如果也用同样的架空线,则线路损耗会小很多:

P=84.1X84.1X2.431X1.732=29.8KW,这样才能接受。
回复
lingxuct
2014年12月10日 10:58:43
4楼
hanzhg54 发表于 2014-12-10 10:18 好的,搭便车:我校有条10KV线路。长度为2公里,设计容量为5000KVA,采用的是LGJ-240线路,计算其线损有多大 …LGL-240架空线的电阻是0.138Ω/km,其他的朋友自己可以计算了。
回复
冒牌电老虎
2014年12月10日 12:15:38
5楼
×根号3?是×3吧?
回复
chunhuaxingxing
2014年12月10日 12:44:17
6楼
跟进学习了。
回复
cd_ywb
2014年12月11日 08:56:16
7楼
想再请教下,计算线损的时候我们忽略了温度、配变等的影响,但实际中其影响有多大,占多大比例?
其次采用钢芯铝铰线,其电阻值比较大;但采用10Kv绝缘铝线,其电阻就大大降低了。
回复
electricity
2014年12月11日 16:59:34
8楼
cd_ywb 发表于 2014-12-11 08:56 想再请教下,计算线损的时候我们忽略了温度、配变等的影响,但实际中其影响有多大,占多大比例?其次采用 …铝线电阻更大!不管怎么,10KV跑不了十几公里的
回复
hanzhg54
2014年12月11日 18:48:01
9楼
线路有功损耗W为什么是“线路电流的平方X线路电阻X根号3”而不是“线路电流的平方X线路电阻X3”呢?

回复
hanzhg54
2014年12月11日 19:12:48
10楼
ccc___ 发表于 2014-12-10 10:43 线路有功损耗W=线路电流的平方X线路电阻X根号36000KVA容量计算平均负载率为0.85,则线路电流为I=6000X0 …W=线路电流的平方X线路电阻X根号3这个公式怎么解释呢?
回复

相关推荐