一工地施工地点距离变压器有1.4KM 施工点负荷有150KW 工地在山坡上,距离远,电输送到用电点肯定满足不了使用要求,请问各位,具体的线损要怎么算?我用天正电气算的要降49%,,请问是否能降这么多,另外有什么办法解决这个问题?增加升压变压器可行?要加多大的呢?施工点不能安装新的变压器,高压没有搭伙点,没办法,请各位老大帮个忙。谢谢!
一工地施工地点距离变压器有1.4KM 施工点负荷有150KW
工地在山坡上,距离远,电输送到用电点肯定满足不了使用要求,
请问各位,具体的线损要怎么算?我用天正电气算的要降49%,,请问是否能降这么多,
另外有什么办法解决这个问题?增加升压变压器可行?要加多大的呢?
施工点不能安装新的变压器,高压没有搭伙点,没办法,请各位老大帮个忙。谢谢!
2楼
用天正电气算时,我选用的是185铝心线,准备架空敷设。
回复
3楼
人呢?
回复
4楼
不知楼主的150kw负荷性质,按楼主的参数计算末端电压降约90v,有功损失接近40%,不能用啊!考虑集肤效应,建议选二根LGJ-150导线架空安装。
回复
5楼
末端负荷为大型空压机一台,另外有小功率搅拌机及照明!
回复
6楼
增加一台300KVA 稳压器能否可行?
回复
7楼
还有没有高手帮忙解决?
回复
8楼
不行!如果300KVA稳压器自身的损耗功率是10kw,那本身150kw负荷已经困难了再增加用电设备等于是160kw了。如果假如是100户居民用电150kw,你自己增稳压电源是可行,但其它用户用电质量就更差。要知道三相功率等于1.732乘电压乘电流乘功率因数。而导线是通过电流大小的平方决定电能质量和损耗的,根本解决办法就是降电流,要降低电流就要提高电压,同时提高功率因数。150kw负荷当功率因数0.8时电流约285A,如果提高功率因数到0.99时电流约230A减少电流55A。减少19.3%的电流啊!最有效的办法就地无功补偿,让那1400米导线全通过有功电流就OK啦。
[
本帖最后由 wuchiqun 于 2011-11-10 07:58 编辑 ]
回复
9楼
有功损失计算:已知:L=1400m P=150kw S=185㎜2(铝) ρ=0.0315Ω.㎜2/m
U=380V COS¢=0.8 求电流 I= P/(1.732*U*COS¢/1000)=1.732*380*0.8 /1000=150/0.527 = 285A 求电阻R=0.0315*1400/185=0.238Ω 求有功损失⊿P=3I2R=3*(285*285)*0.238=3*81225*0.238=57995W/1000=58KW。当负荷150KW一小时损耗58kw.h。
求线损百分比⊿P%=(58/150)*100=38.7% (率 损耗)。
说明:铝线电阻率考虑“铰”所以修正后取0.0315Ω.㎜2/m。
回复
10楼
两种方案:增加导线的截面积,进行无功补偿提高功率因数,加升压变压器投资较大
回复
11楼
感谢 wuchiqun 和loujinpu 同志的大力支持,学习了不少,目前正考虑无功补偿,再次感谢
[
本帖最后由 hcw5918 于 2011-11-11 16:21 编辑 ]
回复