前几天我校基建施工时挖掘机挖断了校内一条高压电缆,学校自己开闭所的出线柜没有反应,人家供电公司的变电站跳闸了,后来跟供电公司的工程师交流,说学校的柜子只做了过流保护,没有做速断保护,理由好像是说学校开闭所和上级站距离太近。请教为什么会这样,学校的柜子做速断保护难吗?学校开闭所距上级站1.9公里。[ 本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-15 17:42 编辑 ]
前几天我校基建施工时挖掘机挖断了校内一条高压电缆,学校自己开闭所的出线柜没有反应,人家供电公司的变电站跳闸了,后来跟供电公司的工程师交流,说学校的柜子只做了过流保护,没有做速断保护,理由好像是说学校开闭所和上级站距离太近。
请教为什么会这样,学校的柜子做速断保护难吗?学校开闭所距上级站1.9公里。
[
本帖最后由 hanzhg54 于 2012-11-15 17:42 编辑 ]
2楼
当然要做 应该是本级动作,避免越级,从管理上来也方便。
回复
3楼
多谢了,我们用的是“清大继保”的THL-302A数字线路保护测控装置,能说一下设置参数的选取标准和方法吗?
回复
4楼
找厂家来。让他设置。线路保护测控装置肯定会带速断保护的
回复
5楼
不行你必需计算开闭所母线的冲击短路电流,用这个电流整定速断保护值。
回复
6楼
沙发说的对!赞同!