请教:单篦雨水口/双篦雨水口的设置规定?
fengdao9420
2007年07月15日 10:26:46
只看楼主

请问,一般什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?有同事说,雨水口型号的选定是根据汇水面积的大小,但一般汇水面积中地块的雨水是通过预留管流入干管,那么是否说雨水口的型号就是根据路面汇水面积(总汇水面积—地块汇水面积)而定的?那么雨水口型号的选定的标准又是如何?请指教,谢谢:)

请问,一般什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?
有同事说,雨水口型号的选定是根据汇水面积的大小,但一般汇水面积中地块的雨水是通过预留管流入干管,那么是否说雨水口的型号就是根据路面汇水面积(总汇水面积—地块汇水面积)而定的?
那么雨水口型号的选定的标准又是如何?
请指教,谢谢:)
visevesa
2007年07月16日 14:18:49
2楼
什么情况下设置单篦雨水口,什么情况下设置双篦雨水口?
1.通常单篦雨水口设于道路,而双篦雨水口设于广场地面;
2.平篦式单篦雨水口的泄水能力:20L/S
平篦式双篦雨水口的泄水能力:35L/S
平篦式多篦雨水口的泄水能力:15L/S(每篦)
回复
飞天蛤蟆
2007年07月24日 10:43:16
3楼
根据地块中是否布设雨水口来考虑,若布设,则只需考虑路上雨水;若不布设,则地块中雨水要考虑进去。另外,当道路坡度很小,或道路比较重要,也应设双篦甚至多篦雨水口。
回复
fengdao9420
2007年07月25日 08:20:38
4楼
根据地块中是否布设雨水口来考虑,若布设,则只需考虑路上雨水;若不布设,则地块中雨水要考虑进去?
请问地块中布置雨水口是什么意思?
因为在做城市道路排水时,地块中一般不考虑设置雨水口的
你指的是广场还是其他特殊场所?
这种说法有没有什么依据或例图?
谢谢,K6406004
回复
飞天蛤蟆
2007年07月27日 23:13:48
5楼
这个好像没有什么规定,通常是根据经验来吧。
根据地块的用地性质来判断将来有没有可能布置雨水口,再就是根据地形和地面种类来判断可能汇入道路上的雨水量,只考虑靠近道路的一小部分区域。
回复
yjjnf2000
2007年08月01日 17:47:02
6楼

原来这样的啊??
那砖砌、预制混凝土装配式 选择标准是怎么样的??
回复
f5960
2007年09月02日 18:40:02
7楼
雨水口的形式、数量和布置,应按汇水面积所产生的流量、雨水口的泄水能力及道路形式确定。雨水口的间距易为25-50米,连接管串联雨水口个数不宜超过3个。当道路纵坡大于0.02时,雨水口的间距可大于50米。低洼和易积水地段,适当增加雨水口。
回复
ns9ks
2008年03月08日 18:28:39
8楼
道路纵坡大,雨水口间距设计的比较长,可以考虑用双的,大部分道路都是用单的较多,主要是为了达到安全泻流,谢谢
回复
huangzhimin
2008年03月11日 11:33:20
9楼
雨水口设计应按《室外排水设计规范》(GB50014-2006)第4.7节雨水口有关规定。
雨水口布置应根据地形及汇水面积确定,完全按道路长度均匀布置,不仅浪费投资,且不能收到预期的效益。
对于低洼和易积水地段,雨水径流面积大,径流量较一般为多,如有植物落叶,容易造成雨水口的堵塞。为提高收水速度,需根据实际情况,雨水口可采用串联形式,但个数不宜超过3个。
当道路纵坡大于 0.02 时,因纵坡大于横坡,雨水流人雨水口少,故沿途可少设或不设雨水口。坡段较短 ( 一般在 300m 以内 ) 时,往往在道路低点处集中收水,较为经济合理。
雨水口的形式和数量,应按汇水面积所产生的雨水流量、雨水口的泄水能力确定,其雨水口的泄水能力应大于雨水设计流量。