求教!地下车库坡道上是否要专门设置消火栓。
woshifeng3000
2007年07月14日 14:05:05
只看楼主

地下车库的坡道是否也和其他地方一样,要同时候有两股充实水柱保护,如果是的话,因为我的坡道比较长。在-1F入口处设置防火卷帘,将整个坡道划在-2F的防火分区,在-2F的消火栓保护不到整个坡道,那我是不是要在坡道上再另外布置两个消火栓?请各位大狭帮忙,小弟不胜感谢!

地下车库的坡道是否也和其他地方一样,要同时候有两股充实水柱保护,
如果是的话,因为我的坡道比较长。
在-1F入口处设置防火卷帘,将整个坡道划在-2F的防火分区,在-2F的消火栓保护不到整个坡道,那我是不是要在坡道上再另外布置两个消火栓?

请各位大狭帮忙,小弟不胜感谢!
免费打赏
woshifeng3000
2007年07月14日 14:37:31
2楼
半个小时过去了。。。。。。
回复
woshifeng3000
2007年07月14日 14:42:32
3楼
唉,不等了,咋整呢??
回复
bx-zxl
2007年07月18日 12:01:01
4楼
地下车库的坡道是和其他地方一样,要同时有两股充实水柱保护。
坡道比较长你不用管它只考虑,设计保障两股充实水柱同时保护即可。
消火栓保护不到整个坡道,就要在坡道上消火栓。
回复

相关推荐

APP内打开