高压保险老是着火什么原因?
duanjq0925
duanjq0925 Lv.2
2007年07月13日 21:11:15
只看楼主

今天碰到棘手的事,高压保险接连出事。315KVA的变压器,负荷有400A左右,保险配的是30A的,早上烧了一相保险,先冒烟,没跌落接着就着火给烧了。中午去换了,运行了一个多小时,又烧了两相。也没找到什么原因呀,如果再换上不知道还会不会烧??换成50A的保险有问题吗?各位碰到这种情况如何处理?求教

2007年07月13日 21:22:07
2楼
怎么没人回答呀?在线等
回复
ccgm.008
2007年07月13日 21:38:26
3楼
三相电流分别是多少
回复
xx_691214
2007年07月13日 21:42:10
4楼
315KVA的变压器高压侧额定电流约:19A.高压熔丝应选40A左右.
回复
ccgm.008
2007年07月13日 21:47:39
5楼
88
回复
xiaoyong00114
2007年07月13日 22:57:45
6楼
你的额定电压是多少啊,怎么算出电流
换熔丝时
哪怕只烧掉了一相
其他两相也需一并换掉的
回复
jixjun20021026
2007年07月14日 01:49:12
7楼
这种情况我也遇到过,而且是很多次.
同样是315KVA油变的杆上式跌落保险,每天烧断时为最高负荷时段(晚上19:00).
最后找到原因:接触电阻过大,气温高,散热不良.
解决办法:
1、换用更大的保险套管,如原来为100A,现在可换成200A,散热会好一点;
2、保险丝大小30A较合适,实际额定电源18.8A,需要考虑的是温度与电流等同效应;
3、加强负荷监控,调整三相平衡;
4、在不能保证供电前,采取保安全措施,包括降温、限电等。
回复
lwei010020
2007年07月14日 08:10:31
8楼
7楼说的很全面。
实际额定电源18.8A,保险丝大小40A较合适。
回复
longyuandianqi2
2007年07月14日 09:22:57
9楼
原因不应在于熔丝的大小,你用的是哪种开关?我遇到过一次,着火的原因是熔丝与开关柄接触不良,引起拉弧而起火。
回复
tcchezhong
2007年07月14日 09:42:53
10楼
不查明原因,就乱换容丝!
小心领导处罚你!
回复
lbf568123
2007年07月14日 10:57:06
11楼
没跌落接着就着火给烧了,不在熔丝的大小,应考虑局部放电或拉弧.
回复