基础中的混凝土等级
zwxing777
zwxing777 Lv.2
2004年10月09日 15:09:48
来自于地基基础
只看楼主

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?

GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
免费打赏
lingbeixu
2008年11月20日 21:04:01
102楼
一般都是C25以上
回复
wanglei1271
2008年11月23日 11:07:15
103楼
根据混凝土规范的耐久性3.4.2规定,有可靠的经验才可以降低一个等级,一般用C25或者C30,要求大时可以提高。柱,梁,一般最少用C25了
回复
龙枪虎豹骑
2017年01月20日 08:56:29
104楼
随着新规范的实行,我们单位现在基础一般最低都用C25的了。为了施工方便。圈梁、构造柱也用C25的了。
回复
龙枪虎豹骑
2017年02月06日 09:21:42
105楼
阅读之后受益受益匪浅,谢谢
回复
qq_1489474636608
2017年03月15日 09:07:23
106楼
我们单位一般基础都是c40以上,圈梁构造柱20以上。
回复
四川洪哥
2017年04月01日 09:06:46
107楼
按规范的规定,这一部分的混凝土标号是不应低于c25的
回复
chinalxb
2017年04月03日 08:55:33
108楼
进来看看!
回复
yanxh2005
2017年04月30日 16:36:32
109楼
如果按二B的话,都用到C30
回复

相关推荐

APP内打开