GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
GB50010-2002中3.4..1条规定,我们这里的环境类别为二a,独立基础或柔性基础混凝土等级应为C25,但设计过程中有时柱子混凝土等级仅为C20,请问室内地面以下到独立基以上这部分的混凝土应为多少标号?
102楼
一般都是C25以上
回复
103楼
根据混凝土规范的耐久性3.4.2规定,有可靠的经验才可以降低一个等级,一般用C25或者C30,要求大时可以提高。柱,梁,一般最少用C25了
回复
104楼
随着新规范的实行,我们单位现在基础一般最低都用C25的了。为了施工方便。圈梁、构造柱也用C25的了。
回复
105楼
阅读之后受益受益匪浅,谢谢
回复
106楼
我们单位一般基础都是c40以上,圈梁构造柱20以上。
回复
107楼
按规范的规定,这一部分的混凝土标号是不应低于c25的
回复
108楼
进来看看!
回复
109楼
如果按二B的话,都用到C30
回复