最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
最近看了几套高层住宅图,有30-32层,采用伸顶通气单立管排水,卫生间DN100,厨房DN75。感觉立管小了。虽然计算结果够了,但一根立管上接了那么多户,且住宅楼用水时间比较集中,立管内的压力起伏较大,还是设置专用通气立管好些,让人放心。
12楼
双管好!
回复
13楼
我想说一句,污、废水管室内分流
回复
14楼
规范有明确规定,需要做双管的!
回复
15楼
单管~
回复
16楼
到底是用双管还是单管呢?好像规范没有规定啊,现在都在使用单管系统的。但是题目中所给的管径太小了吧,高层用100的。建议提高规格
回复
17楼
我一般做建筑50米以下用单管,50米以上用双管。
回复
18楼
单管的话,底层好几层都需要单独排放,不让上面的水下来,压力太大了。
所以双管比较好,立管100够了,只是出户管肯定要放大了。
回复
19楼
我的做法:UPVC螺旋单立管系统!双管占地太多,住宅不好处理啊!
回复
20楼
双管保险些。
回复
21楼
建筑给水排水工程第5版上说:伸顶通气单立管排水适用于一般多层建筑。
适用于高层的有:特制配件单立管排水系统,双立管排水系统和3立管排水系统