刚性泛水处渗漏!!!!成因及解决办法
xieyanlai999
2007年07月12日 15:27:34
只看楼主

1、导致因素:(1) 误将刚性细石混凝土浇筑到女儿墙根边,没有留分格缝,又不做泛水,则造成沿墙根处漏水。(2) 若泛水的做法是将刚性防水层靠到女儿墙根边,上设挑出砖,则不能保证该部位防水的可靠性。泛水处容易开裂渗漏,挑出砖的抹灰层容易裂缝,雨水沿裂缝渗入室内。2、修补办法:(1) 刚性细石混凝土浇筑到女儿墙根边,因没有留分格缝而漏水时,应沿女儿墙边弹线,用切割机割出分格缝,缝宽20mm,深度到找平层。剔除缝中的混凝土,扫除干净,缝中用“华千BUS柔性水泥嵌缝料”填嵌。女儿墙上凿槽,加设卷材泛水。

1、导致因素:
(1) 误将刚性细石混凝土浇筑到女儿墙根边,没有留分格缝,又不做泛水,则造成沿墙根处漏水。
(2) 若泛水的做法是将刚性防水层靠到女儿墙根边,上设挑出砖,则不能保证该部位防水的可靠性。泛水处容易开裂渗漏,挑出砖的抹灰层容易裂缝,雨水沿裂缝渗入室内。
2、修补办法:
(1) 刚性细石混凝土浇筑到女儿墙根边,因没有留分格缝而漏水时,应沿女儿墙边弹线,用切割机割出分格缝,缝宽20mm,深度到找平层。剔除缝中的混凝土,扫除干净,缝中用“华千BUS柔性水泥嵌缝料”填嵌。女儿墙上凿槽,加设卷材泛水。
(2) 沿女儿墙的裂缝处漏水时,应将裂缝扫刷干净,在缝中灌注氰凝或“华千YJS-灌浆树脂”浆液,封闭缝隙,是结构成整体又堵塞渗水通道,防止渗漏。
(3) 如女儿墙的水平裂缝过大,且有垂直裂缝时,为确保安全使用,宜拆除后重砌。
免费打赏