控制回路的停止按钮(高压变频开停按钮),一般选用常闭接点,请问哪个规范有这个规定?还是为了安全根据经验而采用的常规作法?
控制回路的停止按钮(高压变频开停按钮),一般选用常闭接点,请问哪个规范有这个规定?还是为了安全根据经验而采用的常规作法?
2楼
一般使用常闭式为了线路简单,如果使用常开线路就复杂了。
回复
3楼
控制变频器的停止按钮,按变频器功能要求做的?
回复
4楼
就是为了简化控制线路,不信你用常开触电设计一个停止按钮的原理图,看看有多复杂。
回复
5楼
采用动断回路做停机控制,是设计的基本原则。这类回路自身具有断线监测能力,可以防止 断线导致无法停机。(呵呵 起不起来比停不下来要安全点)
同理,有些例外的是一些消防起动按钮采用动断回路做起动控制,可以防止断线导致消防设备无法起动。。(呵呵 停不下来比起不起来要安全点)。
回复
6楼
是这样的,好像叫做“安全型接线”,我就想知道有无国家标准明确规定?
另外楼上几位兄弟说的那种是自锁型接触器控制回路,当然要用常闭点做停止控制,但是我说的停止按钮只是个无源信号接点,供设备内部PLC使用的。
回复
7楼
我就想知道有无国家标准明确规定?
回复
8楼
道理是一样的,只要是停止按钮,就是这个原则,不管是不是有源的。
回复
9楼
恳求国家有关标准!注意:国家有关规范规程中的规定!
[
本帖最后由 question 于 2012-11-19 21:47 编辑 ]
回复
10楼
按楼主说的国家级要规定一切了,包括睡觉的姿势……规定没有不许的就可以
回复
11楼
这个有什么规定?至于用常开还是常闭触点来控制,要看你的控制线路是如何设计的。一般的继电器控制电路,用常闭点控制,简单容易,基本都是这样的,实际应用中还没见过用常开点的。
如果是变频器或者其他控制器的启停,如,步进马达控制器,私服马达控制器等等,则要看设备本身的功能了。常用的变频器(低压400V的,高压的没接触过),控制马达启停的接线法可以有几种,可以用常闭点控制停止,也可以用常开点控制停止,选哪一种都可以实现变频器输出停止的功能。