锅炉房求助:
zyjlx2004
zyjlx2004 Lv.2
2007年07月12日 11:59:28
来自于采暖供热
只看楼主

北京地区35万平方米住宅,需要多少吨锅炉,总管径多大

北京地区35万平方米住宅,需要多少吨锅炉,总管径多大
sjzri
2007年07月12日 15:12:35
2楼
看你小区围护结构的情况呀,或者给出小区热负荷。根据采暖方式、流量计算管径
回复
lyg441
2007年07月12日 15:41:00
3楼
给你估计一下,使用两台20吨锅炉,这样初寒期和末寒期使用20吨来供,严寒期使用两台联供,应该是没有什么问题,出口管径400-450,当然这是估算,你还是应该进行详细的计算才是正确途径阿。
回复
tanv521
2007年07月12日 16:51:25
4楼
如果该小区内有燃气管道,建议您采用35台5031C型号博恩汉模块化燃气锅炉(燃料为天然气,节能、环保、高效),供暖主管道管径为400MM,锅炉房面积只需要600平方米(包括水泵、换热器等附属设备占地),每年采暖费用约580万,每平方米采暖费约17元.有意想者请联系:0411-62787178(美国博恩汉锅炉中国总代理)或010-64405037(美国博恩汉锅炉公司北京办事处).
回复
chinalnkydlzc
2007年07月13日 10:32:22
5楼
600平方米,小了点啊
回复
tanv521
2007年07月13日 15:02:34
6楼
600平方米一点都不小!对于房地产开发商来说"寸土寸金",600平方米那是多少钱?在北京3环以内那就是五、六百万哪!博恩汉模块化燃气锅炉(设计寿命长达50年,与建筑物寿命等同)是大气直燃式的,所以体积和占地面积小于使用燃烧机的单体燃气锅炉更远小于燃煤锅炉,5031C型号博恩汉模块化燃气锅炉单台占地面积为:4388MM×1248MM所以35台占地面积才191.668平方米考虑到安装和后期管道维护等原因的距离预留,每两台之间预留1米,另外考虑到软水器、板式换热器和一、二次侧循环水泵等其他配套设备的占地面积,其实560平方米就足够了!模块化锅炉的最大特点是节能和可递进式投入(资金采购锅炉),具体点就是:在冬季最冷的几天的凌晨和深夜温度最低的时候可以将35台锅炉全部投入使用以满足供热负荷,在上午和下午温度上升的时候减少投入使用的台数(20几台甚至10几台)中午温度达到一天最高值时候只需要投入几太甚至全部停机,具体的控制由室内温度传感器和室外传感器24小时不间断采集温度信号,通过微电脑自动控制;
如果该项目是分2期或者3期开发,当1期已经投入使用,2期还在建的时候开发商只需要花钱采购供1期负荷的锅炉数量,只需要将锅炉房的面积预留出来即可(可以有效节约资金占用,大家都知道房地产开发是很需要钱滴!)
有意想者请联系:0411-62787178(美国博恩汉锅炉中国总代理)或010-64405037(美国博恩汉锅炉公司北京办事处).
回复
shigu
2007年07月13日 16:33:58
7楼
莫非楼上的是把锅炉叠起来而减少占地吗?
回复
liu117jun
2007年07月13日 19:52:18
8楼
就是呀
回复
chinalnkydlzc
2007年07月15日 16:28:00
9楼
楼主没有说明,其35万的是如何设计的?暂做如下假设:规范有高、中、低三大区,占地20HAM,散热器采暖(85/60)。按节能方案考虑。低区设计50W/M2;中、高区设计55W/M2。系统一次侧要求定流量,供回水温度110/75;二次侧变流量,分为三套,即高、中、低;一、二侧之间使用板换。二次侧,循环水泵就要9台,(考虑不设计备用泵按每区设最大流量1台,65%负荷设一台,也要6台),每区循环泵按扬程28M考虑,流量100CMH,按三区平均,每区10万平米计(可由楼主给出),泵效率85%,单台占地面积1000X1600;板换6台放于水泵间,每台占地1000X1400。水泵间(含板换)占地至少要180平米。
水处理室一间,选用自动水处理仪,处理水量80CMH,含水质化验台,50平米。
水箱间,三区共用一个,80立方。含6台补水泵。约96平米。
配电室,高、低分开各20平米(平均考虑),共计40平米。
值班室16平米。卫生间1平米,控制室16平米,机修间4平米。燃气计量室12平米。
以上不含主机和一次水泵净面积约为415平米(这已很小了)。业主不会卖35台小机来增加维修量。最冷月份的的上午,35万平米30%的负荷也是需要的,小机的效率有大机高吗?
回复
tanv521
2007年07月17日 16:47:48
10楼
针对楼上"业主不会卖35台小机来增加维修量";"小机的效率有大机高吗?"博恩汉模块化燃气锅炉是大气直燃式的,其工作原理类似于家用燃气灶烧开水,您家烧水水壶常坏还是燃气灶常坏?
不知道仁兄所指 " 大机"是什么"机"?燃煤?还是燃气?或者燃油?
5031C型号博恩汉模块化燃气锅炉是大气直燃式,热效率为91.5%,燃料利用律为99%.
铸铁炉片上的锥肋体、阻燃片能在热交换中最大限度就吸收烟气中的热量(与换热器增大换热面积是同样道理),降低了排烟热损失,从而达到85度左右的超低排烟温度.
回复
tanv521
2007年07月17日 17:03:34
11楼
没有见过的东西,不一定就不可能存在,没有见过的事情不一定就不可能!再"食古不化"可就......
呵呵,事实胜于"熊"辩!
楼主请给出具体要求,本人可以详细给你作出设计方案(含详细设备清单),甚至可以画出锅炉房布置图传上来!!!
回复

相关推荐