从实际案例看冷冻水系统的诊断与改善
荔枝兔
荔枝兔 Lv.10
2007年07月12日 10:17:22
来自于中央空调
只看楼主

一年一度的研究生毕业论文确实忙活了不少朋友。日前一学子取《丽湾酒店空调系统水泵诊断与改善》(刊登在2007/13期《机电信息》49页)相互交流。阅后实有感触,故不敢独食,捧出与同仁分享。该文以深圳龙岗区首家5星丽湾酒店实际工程为案例,做了有利的分析研究,并提出自己的论点实为可贵。有兴趣的朋友不妨捻来一读。兄弟不才,抛砖引玉在此先走一步!

60b8974585f2516f85f8.rar
72.7 KB
立即下载
免费打赏
xiongwei317
2007年07月17日 23:31:02
42楼
我们厂是在分水器和集水器之间加了两个旁通管,而旁通管的阀门由电脑自动控制,而控制的因素是分水器和集水器之间的压差哈....
回复
荔枝兔
2007年07月18日 09:10:46
43楼

这样做的目的是什么?
回复
zhongdegudao
2007年07月18日 20:32:51
44楼
不懂啊
回复
xiongwei317
2007年07月18日 22:18:45
45楼

目的?目的就是末端冷负荷降低时平衡压力吧,我是这样理解的哈...
发张图片大家看下....
回复
荔枝兔
2007年07月19日 09:17:17
46楼
好漂亮!先谢了!
我们先不说45F这个系统技术设计与运行管理两方面可能存在的问题。
图中可见,供回水总管之间压差为2.0bar,旁通阀开度均为0%。旁通管没有起作用。不知道“雄伟”先生是否可以从历年的运行记录中看到过该旁通阀开启过?
通常在45F工况下,旁通比例阀永远不应开启,对吧?
回复
weilv217
2007年07月19日 09:18:08
47楼

这个主要原因是 末端是变流量控制系统,就是有二通阀的,当负荷太小的时候保证主机的要求流量,防止主机报警停机。
回复
weilv217
2007年07月19日 09:23:24
48楼
荔枝兔
你提供的这篇文章写的太不严谨了 ,
首先他给的压力参数肯定有问题了。
2。在论述的时候有很多的问题,我们现不去考虑末端的阻抗变化,来说,他的选择也是有问题的
至少26m不应该想当然的出来,要在降低到26m以下,
还有当25HZ的时候,流量变成121的时候温差怎么可能还是3度,纯粹是不负责任的说法,
3。他提供的思路到是没有错了,现在对系统的改造,最好要在配置的时候现计算好,改造也应该现把配置匹配,在去考虑运行的优化,这样有利于提高水泵的运行效率
回复
weilv217
2007年07月19日 09:27:30
49楼

这个问题我有不同的见解,
集水器压力表反映的是系统末端压头余压+管网高度水柱-回水管阻力,其中余压和阻力是变量,与水泵工作点相关。可是从图1和图2给出的集水器压力始终维持在0.70不变,在实践工程中出现这样的工况可能会伴随个别甚至部分末端失压现象的出现,可惜这一点并没有引起作者的关注。
他这个系统为膨胀水箱补水,补水基本都会补在集水器上,也就是说集水器应该来说是一个稳压点。压力变化不大正常,对集水器的压力表反映的理解我认为你是错误的。
回复
weilv217
2007年07月19日 09:29:55
50楼
大哥,你在很早以前就对变频节能问题做过分析,一直来都把系统的阻抗系统作为一个变量来处理,原来我也拜读过,感觉论述的挺好 ,以后多多讨论。。
回复
荔枝兔
2007年07月19日 09:30:50
51楼

正确!+10分。我们继续!
回复

相关推荐

APP内打开