现有一条路,需要对称布置单臂灯,请问如何实行半夜灯,规范规定“不允许关掉沿道路纵向相邻的两盏灯具”怎么办呀?最方便的办法该如何控制和布线?允不允许关掉一侧所有的灯具实行半夜灯?
现有一条路,需要对称布置单臂灯,请问如何实行半夜灯,规范规定“不允许关掉沿道路纵向相邻的两盏灯具”怎么办呀?最方便的办法该如何控制和布线?允不允许关掉一侧所有的灯具实行半夜灯?
2楼
难道要并列铺设两条电缆吗,穿管的话岂不是很浪费!
回复
3楼
急等!!请前辈指教!!
回复
4楼
建议布4条线。一边两条。每一条电路实行间隔灯控制。 就是说,你上一条电闸的时候,一只路灯亮,一只不亮,一只路灯亮,一只不亮。说道这里已经很好理解了吧。所以你只要两边各开一只 可以了。就不会造成“不允许关掉沿道路纵向相邻的两盏灯具”的现象。当然你两边必须错开。
回复
5楼
如果穿管的话,管子数量和电缆数量都成了原来的两倍!!
回复
6楼
可以找些路灯控制的厂家,如果有钱就请美国的路创来搞.
回复
7楼
现在飞利浦有路灯半夜全夜专用触发器。你可以试试。
回复
8楼
我们有调光钠灯镇流器特点:
• NG70-400Z-H型系列节能调光镇流器与FD系列分段式电子切换开关配套,作为道路照明。
• 可节电20%以上。
应用:适用于道路、桥梁、港口、车站、广场、工厂等场所照明。
技术参数: 产品编号
型号
配用灯泡 型号
配用切换开关
电源电压
正常输出功率(W)
调低输出功率(W)
工作电流(满功率/降功率)(A)
启动电流(A)
温升(℃)
重量(kg)
22107108
NG70Z-H
NG70
FD-1/FD-1a
220V+6~-8% 50Hz
70
50
0.98/0.76
≤1.96
≤70
1.24
22110108
NG100Z-H
NG100
100
70
1.20/0.98
≤2.4
1.70
22115108
NG150Z-H
NG150
150
110
1.80/1.30
≤3.24
2.1
22125108
NG250Z-H
NG250
250
150
3.00/2.00
≤5.4
3.2
22140108
NG400Z-H
NG400
400
250
4.60/3.30
≤8.28
4.6
外形尺寸:
型号
尺寸
70W
100W
150W
250W
400W
a
105
115
148
148
165
b
90
100
128
128
145
c
66
66
75
75
84
d
57
57
64
64
72
回复