混凝土浇筑 这是一个10万㎡的在建项目,监理单位是青岛市某甲级资质监理单位,甲方是某国企地产单位。 7月份的一天,按照施工计划, 早上开始浇筑3号楼的一层混凝土和5号楼的后浇带混凝土。 关于工作职责,我们项目部是这样规定的: 预算员负责计算混凝土用量,并向生产经理报送数据。生产经理提前一天向混凝土站报计划,并在混凝土浇筑当天打电话要求发混凝土。而技术员负责看着打混凝土,以及最后的混凝土掐方算量。
混凝土浇筑
这是一个10万㎡的在建项目,监理单位是青岛市某甲级资质监理单位,甲方是某国企地产单位。
7月份的一天,按照施工计划, 早上开始浇筑3号楼的一层混凝土和5号楼的后浇带混凝土。
关于工作职责,我们项目部是这样规定的:
预算员负责计算混凝土用量,并向生产经理报送数据。生产经理提前一天向混凝土站报计划,并在混凝土浇筑当天打电话要求发混凝土。而技术员负责看着打混凝土,以及最后的混凝土掐方算量。
混凝土浇筑
早上8点,混凝土泵车准时到达现场,一切工作进行地有条不紊。等到混凝土车到场之后,我就问生产经理:“王经理,这车混凝土是浇筑哪个楼的?”
王经理说: “两个楼混凝土型号不一样,3号楼是C35的,5号楼后浇带是C40的,别搞错了。”
说干就干,我拿着对讲机对混凝土带班的说:“开始浇筑!”
到了下午15点左右,混凝土浇筑进入尾声了。这时候,监理工程师老李走过来,问了问我现场的情况。就在他准备转身走的时候,说了一句:“给我看一下单混凝土子。”
拿着单子,老李看了一会,问我:“这车C40标号的混凝土浇筑的哪个楼?”
我说:“就是这个5号楼的后浇带。”
混凝土浇筑
监理老李说:“趁着混凝土还没凝固,赶紧把后浇带清理出来,打错型号了。不信你回去看图纸。”
我说:“不能吧,这是预算员做的计划,混凝土标号这种低级错误还能犯?”
老李接着问我:“你说下后浇带混凝土浇筑,有什么要求?”
我说:“就是比原混凝土标号高一个等级,而且还要用微膨胀混凝土。”
我立马看了一下混凝土单子,心想坏了!没加膨胀剂!
于是我立马和预算员联系,确认是遗漏了。
我马上给项目经理打电话,询问此事的解决办法。经理让我联系一下设计院,看有没有解决办法。
混凝土浇筑
设计院回复:“设计的内容是不可能改的,如果项目上甲方或监理单位对此有疑问,我们可以给回复一下,混凝土缺少膨胀剂不会对结构产生质量影响。”
项目经理知道后,把生产经理叫到办公室。嘱咐了几句后,让他去找监理去了。我估摸着是去处理关系去了。
下午16点,混凝土顺利浇筑完毕。
第二天7点开早会,项目经理首先把预算员批了一顿,这么低级的错误还能犯?
经理紧接着又说:“这件事除了预算员,你们就没有责任了吗?一个生产经理,一个技术员,后浇带混凝土不符合技术要求都看不出来?以后啊,实行岗位责任制,出了问题,只要是参与者都得挨罚,我有责任我也认罚!”
混凝土浇筑
从此以后 ,我们项目部员工,基本没有再犯过工程中的低级错误了。
我认为,工程中的质量问题马虎不得,尤其是像混凝土的质量问题。
否则像去年青岛某工地三栋在建住宅楼,因混凝土强度问题被拆毁重建,造成的损失无法估计。 只有严格按照规范和图纸来施工,才能有备无患。