请教一个景观冷却塔的问题〉〉〉
tjuwsz
tjuwsz Lv.2
2004年10月07日 21:02:44
来自于中央空调
只看楼主

现在手头有一个项目,总共将近6万平米的商住楼,住宅部分采用大金的超级多联系统或者采用vrv系统,但是下面的商业部分采用的系统形式不好确定:原因如下:1)商业部分一般有地下二层,地上2-3层2)地下部分都设计为人防工程3)甲方没有考虑空调预留,也没有各个专业之间协调4)如果采用水冷机组,首先机房的问题,其次冷却塔的放置位置问题,由于上面位高级住宅,住户肯定不会同意在裙房上设置冷却塔5)如果采用风冷机组,还会设计美观以及放置位置的问题

现在手头有一个项目,总共将近6万平米的商住楼,住宅部分采用大金的超级多联系统或者采用vrv系统,但是下面的商业部分采用的系统形式不好确定:
原因如下:
1)商业部分一般有地下二层,地上2-3层
2)地下部分都设计为人防工程
3)甲方没有考虑空调预留,也没有各个专业之间协调
4)如果采用水冷机组,首先机房的问题,其次冷却塔的放置位置问题,由于上面位高级住宅,住户肯定不会同意在裙房上设置冷却塔
5)如果采用风冷机组,还会设计美观以及放置位置的问题
6)如果采用大襟的vrv系统,还应考虑新风的问题
7)同时地下室的空调问题也应考虑

感觉存在好多问题,一时想不到好的解决方案,突然看到一篇文章,如果采用景观用冷却塔,是不是一个很好的方案哪,不只有那位高人做过,还请指点一二。
免费打赏
agan1975
2005年03月26日 19:58:21
12楼
看工程报人防审批没有,如果没有可以考虑用地下室作机房
冷却塔在室外可以做下沉式或考虑楼上的其他办法
回复
zht2004
2005年03月30日 23:24:24
13楼




高手!!!!
回复
农民不懂高压电
2005年03月31日 08:22:17
14楼
可以考虑以用VRV,至少不用再考虑冷却塔和机房了。问题简化为室外机的位置和建筑外立面的配合了。
回复
xh_520
2005年03月31日 09:57:12
15楼
景观冷却塔是什么样子,哪位高手有这方面的资料!

最好能贴个图上来看看,谢谢。
回复
农民不懂高压电
2005年04月01日 08:34:37
16楼
俺也想要景观冷却塔的资料。谁有??junjie_larz@163.com
回复
kuken
2005年08月31日 15:33:53
17楼
我提供日本空研景观塔图片供你参考,但我觉得该项目不适合做景观塔.
回复
kuken
2005年08月31日 15:34:50
18楼
还有
回复
kuken
2005年08月31日 15:35:16
19楼
最后一个
回复
kuken
2005年08月31日 15:35:38
20楼
搞错了
回复
yukiwu
2006年01月24日 13:52:34
21楼
我公司有四面进风,八角形的冷却塔,外形较美观。留下联系方式吧,我可以帮你转给销售。
回复

相关推荐

APP内打开