5匹空调用多大的线?
wwmm123456789
2007年07月11日 12:02:21
只看楼主

请教大家,5匹空调用多大的线比较合适啊?开关用多大的呢?

请教大家,5匹空调用多大的线比较合适啊?开关用多大的呢?
免费打赏
xienxuelanghu
2007年07月13日 15:02:29
12楼

我就喜欢这样的回答,呵,简单,明了,俺给你加粉拉.
回复
xienxuelanghu
2007年07月13日 15:05:15
13楼

三相,8A怎么算的,我 4000/1.72/380/0.8=7.15A ????
回复
lggufei
2007年07月13日 15:49:34
14楼
我觉得上面的算法都不准确.
大家忽视了最大的一点是:5P是电机的功率.
现在的空调都带电辅热的.
这点你考虑了吗?
回复
an_day
2007年07月13日 15:55:08
15楼
同意14楼观点,需要空调铭牌详细资料.
回复
hubeixp
2007年07月13日 17:11:14
16楼

的确如此,不能简单的按1P=735W计算
回复
wwmm123456789
2007年07月13日 18:59:05
17楼
谢谢大家的帮助
我是在做一个售楼大厅的电气设计,大厅需要5台5P的空调,
由于想节省配电箱空间,想分3个回路,其中两台的我用的5*4的线,开关整定到25A,
我按每台8A电流算应该不会出问题,大家给个意见啊 ……谢谢哦
空调资料不清楚,现在只是选择插座线路几开关
回复
jixjun20021026
2007年07月14日 02:26:44
18楼
我不是电专业出身的,但我每年都在培训建筑电工,我的经验如下。
1、关于空调1P=800-900W的近似计算公式。为什么不是735W?一方面是因为P本身就有两种换算方法,一种是735W,另一种是750W(自己去查资料),再加上含室内外风扇,以及辅助电加热的实际情况,为便于计算,我均按1P=880W计。
2、五P空调一般按3相用电设计,当然也有定制为单相的。对于三相,可以这样计算:1KW—>2A,5P约为10A,考虑压缩机启动电流,一台三相空调5P可选用16-20A电机保护型断路器。
3、对于单相5P空调,可以这样计算:1KW—>4.5A,5P约为25A,考虑启动电流,实际可选配25-32-40A的照明开关。
4、线路选择,按铜芯电线计,10平方毫米铜芯单线承载电流可按1平方毫米承载4-6.3A,因此,若不考虑电压降因素,三相5P空调可配2.5-4平方毫米铜芯线,单相5P空调可配4-6平方毫米铜芯线。
这些都是我的经验数据,经得起检验的,比较经济的做法。
回复
zyc818219
2007年07月14日 09:05:58
19楼
感觉计算虽然不一样但是实际使用的时候问题都不大,大家的计算都在允许范围内,区别只是谁的计算更加合理一些而已,按实际经验和实际使用效果来看,没有问题。

电工口诀中说:“单相220,每KW电流是4.5A,三相动力电,每KW电流是2A”
回复
yh198347
2007年07月14日 09:26:02
20楼
不知道13楼算出一个7。15A和8A有什么区别,难道你还可以定做出7。5A的空开或是11A的空开,在实际使用中只需算出电流大约在那个范围就行了,毕竟空开的大小和线径的大小都是标准的。
回复
wcg9720
2007年07月14日 10:10:59
21楼
有个关于铝线电流计算经验值:十下5、百上二;35、45四三界,铜线升级算
十平方以下的电线乘5就是它的承载电流,以此类推。铜线长级处就所谓了,因为现在的线面积都小。
回复