5匹空调用多大的线?
wwmm123456789
2007年07月11日 12:02:21
只看楼主

请教大家,5匹空调用多大的线比较合适啊?开关用多大的呢?

请教大家,5匹空调用多大的线比较合适啊?开关用多大的呢?
免费打赏
lhd628
2007年07月11日 14:50:54
2楼
4*4,32A
回复
yangguangzhiye
2007年07月11日 16:05:23
3楼
5*4,20
回复
weiqiwan
2007年07月12日 15:44:30
4楼
线用四平方足够了,16A空开也可以了
回复
chaojacky
2007年07月12日 15:58:14
5楼
无论三相还是单相五P,用四平方线足线,单线的开关选25,三相的16就足够了
回复
ccc.99
2007年07月12日 16:06:15
6楼
5*4+2*2.5 开关3P 20A
回复
lixianglg@co163
2007年07月12日 17:07:31
7楼
1匹=0.735KW,5匹≈4KW, 若为220V单相,则I=4/0.22≈20A, 按发热条件选线,并流适当容量可选6平方铜芯绝缘线.
若为三相负载,则I=8A,2.5平方.
回复
wwmm123456789
2007年07月13日 09:56:30
8楼
非常感谢大家帮助 谢谢!
我还是用的5*4的线,25A的开关。但我一条路带了两台,合适吗?
回复
threewolf_2000
2007年07月13日 11:09:42
9楼
那线跟开关根据总负载容量重新计算下
回复
n_nhe
2007年07月13日 13:00:42
10楼

两台5P的空调用一路5*4的话就有点勉强了哦。建议一台用5*4 3P 25A 两回路吧
回复
lch999
2007年07月13日 13:41:07
11楼
请问柜机安装一个小配电箱时要不要带漏电?
小配电箱怎么选开关?
我平时做选25A/4P+30mA
回复

相关推荐

APP内打开