高层住宅地上16层地下一层储藏间,地上楼梯间自然排烟,消防电梯前室设加压送风,地下室楼梯间(与地上部分在同一位置)没有外窗不能自然排烟设不设加压送风
高层住宅地上16层地下一层储藏间,地上楼梯间自然排烟,消防电梯前室设加压送风,地下室楼梯间(与地上部分在同一位置)没有外窗不能自然排烟设不设加压送风
2楼
正确的做法是设http://co.163.com/forum/content/358_639511_1.htm
但是有的地方不按正确的做法做,建议问一下当地的同行他们做不做
回复
3楼
请问一下地下一层储藏间多少平?应该有送、排风设计吧?如果地下室没有外窗不能自然排烟就要设机械排烟和不小于排烟量50%补风(送风)。
回复