预备设计一座低温冷库(-18到-23度),900平米(实际净空间),5米高。有推荐4并联30P低温活塞比泽尔机组,也有推荐2并联60P的低温螺杆比泽尔机组。现在不知道哪种更经济实用。请从机组价格,以后养护,以及管道配备等方面给予帮助释疑。
我们有自己的设备,互相学习,在土木在线网上可以找我们企业
回复
14楼
这么小的系统、而且就一个温区,有必要用桶泵组吗?
回复
15楼
用桶泵系统容积制冷量大,并且带热氟融霜
回复
16楼
再次探讨一下,因为您已经订下来用铝排管了,用桶泵化霜问题很好解决,不用桶泵就用直接膨胀的,铝排管化霜问题不好处理,请大家一块探讨。
回复
17楼
如果是分两间冷库的话就用螺杆的,两间以上建议用4并联,这样会节能点。还有用桶泵供液的话,节能还是不错的,不过最好要加一套自动回油装置。
回复
18楼
反正都是手动除霜我决定膨胀阀与桶泵没啥区别,主要是系统小了点,用桶泵不划算,而且加氟量也大啊。
回复
19楼
能说一下你用膨胀阀热氟冲霜的流程吗?
回复
20楼
手动热氟除霜与氨系统的热氨除霜原理一样。
回复
21楼
你做过吗?氟利昂桶泵的手动冲霜和氨系统的差不多!!!请详细说一下,谢谢
回复