求教:这个负荷可以算是双回路供电吗?
yuyang0501
yuyang0501 Lv.11
2012年11月14日 08:31:25
只看楼主

求教:车间总降只有一台变压器,然后配到车间变电所的两个变压器,两个变压器各配出一个回路给一个负荷,那么这个负荷可以算是双回路供电吗?

求教:车间总降只有一台变压器,然后配到车间变电所的两个变压器,两个变压器各配出一个回路给一个负荷,那么这个负荷可以算是双回路供电吗?
免费打赏
zai_dd
2012年11月14日 08:50:21
2楼
对这个末端负荷来说算双回路供电,如果只是个二级负荷,这样子供电绰绰有余了,设想下总降变都挂了,全厂停电,这个负荷还有必要运行吗。。
如果特别重要,可以再增加不间断电源或者柴油发电机。
回复
jidian06903
2012年11月14日 09:05:16
3楼
不能,双回路电源不能是同一电源,就是尽量避免同时失电。
回复
yuyang0501
2012年11月14日 09:37:23
4楼
就是说工厂总变电站必须是两路高压66kv进线?如果这两个进线联络后接一个总变压器,然后再配到车间变电所的两个变压器,两个变压器各配出一个回路给一个负荷,那么这个负荷可以算是双回路供电吗?
还是总变压器必须是两个,这两个总变分别接到车间的两个变压器,车间的两个变压器各配出一个回路给一个负荷才算是双回路?

我想知道究竟这个双回路电源要从哪里算起?
回复
zai_dd
2012年11月14日 09:45:42
5楼
如果你的总厂是二级负荷,双电源就看它的供电电源是不是双回;如果你的下级负荷是二级负荷,就只看这个负荷的供电电源是不是双回。双回电源来自不同的变压器,或者并列运行的分段母线的两侧就可以了。

其实没有严格意义上的独立双电源,你一直追本逐末下去,所有的上级电网基本上都是并网运行,只要电网出现故障,所有的N回电源都是浮云。
回复
lingxuct
2012年11月14日 10:42:35
6楼
一个负荷有二路电线供电,且这二路(本级电压)是不同变压器,可以说是二路供电,至于是否达到“双电源”供电要求,要看为二台变压器上面电源的可靠性。

一路高压分二台变压器,各变压器又各自供给同一负荷,那么,从变压器到负载是二路电源,最终上面是一路高压,看高压是什么等级,如果是220KV系统,则可以认为(满足一、二级负荷要求),如果是35KV系统,则一级负荷肯定是不能满足了。

个人所在一家超大型石化分公司,二路220KV(母线合环)下三台主变,是不是也算一路高压供电了?
回复
yuyang0501
2012年11月14日 14:10:56
7楼
多谢大家的回答
回复
tiejialonghun
2012年11月14日 14:47:28
8楼

顶!
回复
wy19910616
2012年11月14日 14:55:03
9楼
个人认为双电源,与双回路是不一样。楼主说的情况完全可以算双回路供电,不明白为什么会说到双电源。
回复
bingquan8979
2012年11月14日 16:16:13
10楼
同意9楼的观点
回复
jingqianyi
2012年11月14日 17:19:54
11楼
回复