关于柴油发电机的问题
langlangcei
2012年11月13日 21:51:31
只看楼主

我做的一个改造的项目,2台400kW柴油发电机,设计时是按一主一备考虑,设计方案是两台机组同时通过电缆连接到配电柜母排上,一主一备的控制让设备厂家来实现。现在需要请教的问题是:厂家说只需要在配电柜中加一个ATS,两个发电机与ATS相连,从而实现一主一备运行;但是我们总工要求说必须由厂家在发电机侧来解决主备运行,因为ATS只能检测有无电流,不能检测发电机的运行情况。请问大家对这个问题怎么看?

2013年11月22日 23:36:41
12楼
我觉得AST能检测电压情况吧