我做的一个改造的项目,2台400kW柴油发电机,设计时是按一主一备考虑,设计方案是两台机组同时通过电缆连接到配电柜母排上,一主一备的控制让设备厂家来实现。现在需要请教的问题是:厂家说只需要在配电柜中加一个ATS,两个发电机与ATS相连,从而实现一主一备运行;但是我们总工要求说必须由厂家在发电机侧来解决主备运行,因为ATS只能检测有无电流,不能检测发电机的运行情况。请问大家对这个问题怎么看?
二者都对,一次系统必须是“二选一”的ATS,也可再装上发电机之间的联锁(一台在运行中另一台不能启动)。
回复
3楼
现在有能自动启动发电机的ATS,你查查资料看看嘛。一路失电,就自动发信号启动发电机了。和你的这个一主一备差不多,应该可以用,只是可能主用的那台要先手动启动了。
回复
4楼
我想可能是楼主没搞清楚你们总工到底想干嘛
现在的ATS当然可以检测输入端电压是否在允许范围,可以检测是否缺相,总之你油机只要起来了,ATS有能力判断是否具备切换条件。ATS还需要知道油机的什么运行状态?
当然,如果你需要做到市电失电两台油机同时启动,自动并机,自动退出,那就不是ATS能做的了,需要在油机控制柜上做文章。这个油机厂家也完全能做到。
总之不牵涉到并机运行,有ATS就足够了。
回复
5楼
都使用发电机供电呀,这个成本好高哦,没有市电的话这个一用一备用ATS转换柜应该可以了哦
回复
6楼
用公式计算: F=πD•L D为管道外径,L为管道长度
二.工程量清单的编制
1.管道安装工程量清单项目设置 030801
• 项目特征:要描述安装部位;输送介质;材质;型号、规格;连接方式;套管形式、材质、规格;除锈、刷油、防腐的要求;管道的冲洗消毒,水压试验等。
回复
7楼
不涉及到油机并车,一般就是用ATS的啊
回复
8楼
一主一备,ATS足矣,发电机各种故障状态有发电机保护实现即可。
回复
10楼
听上去柴发不是用作备用电源的,而是作为常用电源的,平时有一台就一直在运行的?
回复
11楼
不涉及到油机并车,一般就是用ATS的啊
回复