很简单但是又电纠结的问题,例如一个项目里常出现一个隔间很小的办公室,比如值班室,咨询站,充卡室等,里面配两个插座(电脑用等),一个一匹空调插座,一盏荧光灯,问题一:常规做法,配个配电箱拉三个回路,是不是有点小题大做了?? 问题二:这么小的空调负荷可以归入照明负荷进行计量吗? 比如除此房间外照明和空调负荷已经分开计量,空调都是三相大功率空调,是否有必要从空调总相拉一路单独的小线给这个一匹的小空调。 问题三: 非设计常规做法,全部连在一块,一个回路带,该空调的启动电流大概十几到三十A,对常规电气的影响,特别是对电脑影响是否大?? 单这种实际做法大家肯定都见过不少。
很简单但是又电纠结的问题,例如一个项目里常出现一个隔间很小的办公室,比如值班室,咨询站,充卡室等,里面配两个插座(电脑用等),一个一匹空调插座,一盏荧光灯,问题一:常规做法,配个配电箱拉三个回路,是不是有点小题大做了?? 问题二:这么小的空调负荷可以归入照明负荷进行计量吗? 比如除此房间外照明和空调负荷已经分开计量,空调都是三相大功率空调,是否有必要从空调总相拉一路单独的小线给这个一匹的小空调。 问题三: 非设计常规做法,全部连在一块,一个回路带,该空调的启动电流大概十几到三十A,对常规电气的影响,特别是对电脑影响是否大?? 单这种实际做法大家肯定都见过不少。
2楼
除开计量因素,完全可以一个回路。
当然照明回路界面小,空调回路大。
什么影响不影响,界面够大的话没有任何问题。
回复
3楼
怎么可能全部连一个回路 空调一个回路 普通插座 一个回路 吊顶灯具一个回路 分掉
回复
4楼
分成三个回路吧!既然是小房间电线也增加不了几个钱,1~2个微断也不值钱!规范有规定,照明和插座不能用同一回路!
做三个回路就是规规矩矩的设计。再者空调和照明连成一个回路,空调的频繁起停会影响灯具的寿命。
回复
5楼
补充:如果是室外一个小门卫之类,可以只拉一个干线进配电箱,但配电箱内还是规规矩矩分成3个回路配电。
回复
6楼
按规矩的来,否则维修麻烦
回复
7楼
那计量怎么处理呢??这么小的空调。。
回复
8楼
最好还是分开吧,规范也是这么要求的,而且将来维修很方便,我在现场办公区的门卫室就弄了个简单的一回路,经常出问题,修起来也很麻烦~
回复
9楼
采用常规做法,施工方便,后期管理业方便。
回复
10楼
如果是室外一个小门卫之类,可以只拉一个干线进配电箱,但配电箱内还是规规矩矩分成3个回路配电。
回复
11楼
我个人意见如果是公司的按三个回路安装。如果是自己家用怎么简单经济怎么来。但一定要用国标线