幼儿园或小学建筑中,疏散指示灯与人身安全间的关系?
what-happened
2007年07月09日 21:57:25
来自于照明工程
只看楼主

有一幼儿园,根据建筑规范,应设置夜间照明(我的理解就是像医院病房一样设置夜灯),根据防火规范,应设置疏散应急照明(走道1米以下).根据建筑规范,插座等装高应1.7米以上(好象是这么高).问题; 儿童好奇心重,夜灯,疏散指示灯装高太低是否安全? 是否应采用安全电压或经过隔离变压器供电? 导线设置了3根(灯具应为I类),是否还应加漏电保护?此问题同样存在于小学建筑.不知道各位有何高论~~

有一幼儿园,根据建筑规范,应设置夜间照明(我的理解就是像医院病房一样设置夜灯),根据防火规范,应设置疏散应急照明(走道1米以下).根据建筑规范,插座等装高应1.7米以上(好象是这么高).

问题; 儿童好奇心重,夜灯,疏散指示灯装高太低是否安全? 是否应采用安全电压或经过隔离变压器供电?

导线设置了3根(灯具应为I类),是否还应加漏电保护?

此问题同样存在于小学建筑.不知道各位有何高论~~
gdx8785
2007年07月10日 09:57:08
2楼
幼儿园建筑对插座(开关)有具体的安装高度要求,是因为怕小朋友会用细小的东西去捅插座的插孔,因此必须满足规范要求的安装高度。至于夜灯和疏散标志灯(走道1米以下),应该是没问题的,因为都有防护罩,如果还觉得不放心可以采用漏电保护,也可采用经过隔离变压器供电.