求助:风冷模块机组调试中遇到的难题
aaa1601902
aaa1601902 Lv.3
2007年07月08日 21:32:10
来自于中央空调
只看楼主

今天调试了三台风冷模块机组(热泵型的),其中一台机组开机(制冷工况)后,低压6公斤左右,高压12公斤左右(环境温度30左右),电流也比正常低 ,膨胀阀前后基本上没有温差,且从冷凝器回了的液体也不热。

今天调试了三台风冷模块机组(热泵型的),其中一台机组开机(制冷工况)后,低压6公斤左右,高压12公斤左右(环境温度30左右),电流也比正常低 ,膨胀阀前后基本上没有温差,且从冷凝器回了的液体也不热。
免费打赏
aaa1601902
2007年07月08日 22:25:30
2楼
怎莫没人给解答呢
回复
china8868
2007年07月09日 16:24:23
3楼
调试的问题我不是很懂,最好就询问一下厂家咯。
回复
dsp666
2007年07月10日 10:11:33
4楼
是安装有问题还是机子有问题呢?建议让厂家来解决一下.
回复
dishiping
2007年07月10日 10:24:19
5楼
不好意思没做过模块的,很想帮你啊!给厂家打个电话问一下吧
回复
aaa1601902
2007年07月11日 12:45:13
6楼
怀疑是四通阀串气,先把四通阀换了在看看效果怎莫样。
回复
nantianren
2007年07月12日 17:49:29
7楼
这种低压高,高压低的情况很可能是串气了,有可能是四通阀串气,也有可能是单向阀串气。
回复
20036507
2007年07月12日 20:57:29
8楼
压差太小,导致了后面的问题。估计是串气了。
回复
aaa1601902
2007年07月13日 19:59:08
9楼
谢谢大家的关注,终于搞定了,先换了一个四通阀,制冷还是老样子,但制热不行了,四通阀更本就不转换,没办法又换了一个,这次好了。分析原因就是在换四通阀时没注意保护好四通阀阀体,四通阀卡死了,不能转换了。
回复
hxjaa
2009年01月15日 15:45:23
10楼
其实还是串气的问题.
回复
georgebllc
2009年04月29日 10:32:26
11楼
四通阀属于设备里面的部件,焊接没保护好,不负责任的厂家!
回复