如何降低冷凝压力
蓝蓝的心
2007年07月08日 14:50:31
来自于制冷技术
只看楼主

这里有一台4DC-7.2的比泽尔小型机组,在外界气温34度时,它的冷凝压力就高达1.9MP.请问:1如何在不改变机组结构(如:加大冷凝器)的情况下,降低冷凝压力? 2氟机组的允许最高冷凝压力是多少?

这里有一台4DC-7.2的比泽尔小型机组,在外界气温34度时,它的冷凝压力就高达1.9MP.


请问:1如何在不改变机组结构(如:加大冷凝器)的情况下,降低冷凝压力?
2氟机组的允许最高冷凝压力是多少?
免费打赏
rfhlug57039
2007年07月08日 18:03:05
2楼
1.9MP已经到极限了,建议给冷凝器进风侧喷水雾降温。
回复
蓝蓝的心
2007年07月09日 15:51:41
3楼
谢谢了!
但,如果向冷凝器喷水,能保证风扇电机和压缩机不上水吗?如果上水,是否影响它们呢?
估计能降多少压力?
回复
pqc921
2007年07月10日 00:18:17
4楼
这么热的天气用自来水喷因该能起到立杆见影的效果 不过这好象不能根本解决冷凝压力高的问题,因为不可能让人一直在那喷水吧!先清洗下冷凝器还是比较稳妥的办法
回复
rhzhang2004123
2007年07月10日 16:13:11
5楼
同意5楼意见,先用空调翅片清洗液清洗
回复
yaogh
2007年07月11日 08:26:51
6楼
用钳行表测运行电流,与额定电流比较做参考,就可判定冷凝压力是否过高.

电流正常范围,压缩机就没问题.有的机组冷凝压力最高可达到20公斤以上.