小弟刚入门暖通设计不久 现在在做一个深圳超市的空调系统设计 2层 每层1万平米 现想到几种空调系统:1、柜式空调机组 新风和回风混合后再经机组一次回风处理后经风管送出;2、柜式空调机组+新风机组 经新风机组处理后的新风和风柜处理后的回风混合后送出;3、组合式空调机组 新风回风混合后经一次回风处理由风管送出请问大侠们这几种方式哪种更适合单层1万平米的超市呢?或者还有其他更好的空调方式么?
小弟刚入门暖通设计不久 现在在做一个深圳超市的空调系统设计 2层 每层1万平米 现想到几种空调系统:
1、柜式空调机组 新风和回风混合后再经机组一次回风处理后经风管送出;
2、柜式空调机组+新风机组 经新风机组处理后的新风和风柜处理后的回风混合后送出;
3、组合式空调机组 新风回风混合后经一次回风处理由风管送出
请问大侠们这几种方式哪种更适合单层1万平米的超市呢?或者还有其他更好的空调方式么?
非常感谢
2楼
一般是采用1、3的做法,很少用2的做法。
如果甲方愿意给出足够的空调机房面积,建议做组合式机组。组合式机组容量大,一台可以管上千平米,而普通柜式机组负担的面积不宜超过1000平米。超市一层1万平米,如果选普通柜机,要10多台,系统太多,麻烦。而选用组合式,台数可以减少一大半。
如果甲方很吝啬,一个机房也不给,那就只好用一大堆吊装式机组了。
回复
3楼
同意二楼的~~
回复
4楼
同意二楼,也就这样较好.
回复
5楼
超市其实很有些不同!如果你做的工程已经确定超市的归属方,那我觉得你要打电话沟通了
每个超市品牌都自认为有一套完善的空调通风系统,你也必须按照它来设计
至少我做的家乐福和沃而玛都是这样的,号称是统一标准!
如果还没确定归属方你就要发挥你三寸之舌了,我觉得对设计使用等方面来说还是组合式空气处理机组好些,吊顶空调器
也不是一定不行但却不是首选,如果甲方非要做就要他们书面要求盖章了!
回复