关于地上10KV以下变配电室通风的问题
xiaoyong331
2012年11月12日 16:56:29
来自于通风排烟
只看楼主

如题,高压配电室和低压配电室以及电容室都需要做降温处理,武汉的项目,在缺少电气资料的情况下,做设计,初步按6次做换气,自然进风,同时配置柜式空调除湿以及辅助降温(空调开启时,风机关掉,节能),请问此方式可行不?往大虾们讨论,指点!

如题,高压配电室和低压配电室以及电容室都需要做降温处理,武汉的项目,在缺少电气资料的情况下,做设计,初步按6次做换气,自然进风,同时配置柜式空调除湿以及辅助降温(空调开启时,风机关掉,节能),请问此方式可行不?往大虾们讨论,指点!

配电室图纸.jpg

免费打赏
小小兵
2012年11月14日 10:04:51
2楼
仅仅对这个图,求简单就直接分体空调,要求的是降温而已。
回复
刘川川
2012年11月14日 10:35:08
3楼
无详细资料、要求不是很高或者想节约投资的话,可参考暖通技术措施09版,直接按照12次换气次数计算就可以了。
回复
xiaoyong331
2012年11月14日 11:41:58
4楼
12次太大了,这都是干式变压器,不是油变压器,做一般通风就行,09措施上写的是5-8次,所以我取6次应该问题不大,但是变电室对湿度有要求,我怕只排风,达不到效果,所以设置了空调辅助!
回复
nj_kisen
2012年11月14日 17:43:48
5楼
楼主,天津水泥院的?
这个方案你想的有点多了。
为啥上空调,是怕做通风自然补风灰尘大对电气设备不好。
上通风换气次数取20。
上空调取250。

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-11-14 23:13 编辑 ]
回复
nj_kisen
2012年11月14日 17:46:00
6楼
换气次数取小了没效果。

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-11-16 19:16 编辑 ]
回复
xiaoyong331
2012年11月14日 21:49:10
7楼
楼上的同志,你也太狠了吧,换气直接取20次!事故通风也只要12次的,就算排烟估计也就12次的通风量!做工业的,的确很豪放啊!
回复
nj_kisen
2012年11月14日 22:53:59
8楼
这个电气室是排余热,余湿可以不考虑。

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-11-16 19:11 编辑 ]
回复
nj_kisen
2012年11月14日 23:06:31
9楼
也不清楚室外环境如何

[ 本帖最后由 nj_kisen 于 2012-11-16 19:09 编辑 ]
回复
gxnnxh
2012年11月15日 09:11:18
10楼
对于有干式变压器的配电间,夏季温度要求在35~40度。通风计算取排除余热所需风量和换气次数10次/小时的通风量的大值。并设12次/小时的事故通风。事故风机可兼做排风机。武汉夏季通风温度为33度,当机械通风不能满足设计要求时,可设空调降温。空调负荷仅考虑设备散热即可。干式变的散热量可取其容量的1.1,高、低压盘柜取200~300w/柜
回复
小小兵
2012年11月15日 10:47:22
11楼

言之有理,把哥的意思说出来了,哈哈
回复